Jak rozdzielić przewód PEN na PE i N w rozdzielnicy elektrycznej | ForumWiedzy

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 22 гру 2016
  • Zobacz, jak rozdzielić przewód PEN wspólny ochronno neutralny na PE ochronny i N neutralny.
    Zawsze należy zwracać uwagę, gdzie podłączamy przewód zasilający do danego urządzenia, np. u jednego producenta przewód fazowy będziemy w RCD podłączać po lewej, u drugiego po prawej, a jeszcze u innego od dołu, dlatego zawsze sprawdzamy instrukcję/schemat danego aparatu/urządzenia, gdzie jaki przewód podpinamy, w przeciwnym wypadku można uszkodzić urządzenie lub spowodować, że nie będzie działać właściwie.
    Film jest podglądowy.
    Nigdy nie podłączamy urządzeń wg filmu, pamięci czy też dobrych zwyczajów, że zawsze zasilanie od góry lub od dołu, ZAWSZE wg zaleceń producenta, TO BARDZO WAŻNE!
    Zobacz też film teoretyczny dotyczący mojego rysunku:
    • Jak rozdzielić przewód...
    --------------------------------
    UWAGA
    Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
    Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
    Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej.
    WARNING
    Danger of electric shock!
    Installation work may be performed by a qualified person.
    Before starting work, switch off the voltage of the electrical system.
    --------------------------------
    👊 SUBSKRYBUJ FORUMWIEDZY ► bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
    👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► bit.ly/3aqY3oC
    🔴 PINTEREST ► bit.ly/2KlMHrk
    🔵 FACEBOOK ► bit.ly/2RQXiOX
    ⭐️ TWITTER ► bit.ly/2wUQ8SN
    💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
    ❗️ Subskrybuj kanał "ForumWiedzy", by nie przegapić nowych filmów 👀
    🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦
    👊 Pozdrawiam
    --------------------------------
    #ForumWiedzy #Elektryka #vteka #230v #Poradnik #Tutorial #Manual #Instrukcja #ForumWiedzy #Informacja #UA-cam

КОМЕНТАРІ • 776

  • @CyberKozA
    @CyberKozA 9 місяців тому +5

    Kurde, gościu, zrobiłeś mi dzień tym filmem. Od miesiąca mi mózg wysychał od czytania jak się do tego zabrać, teraz wiem wszystko. Wreszcie mogę sobie zrobić bezpieczną instalację w warsztacie. Fajnie, że komuś się chce prostym językiem tłumaczyć zagadnienia sztucznie komplikowane przez fachowców i "fachowców".

  • @patrykm7342
    @patrykm7342 6 років тому +149

    Super film, pięknie to wyszło, himalaje perfekcjonizmu. Na forum elektroda przez 2 godziny czytałem pomyje pseudo ekspertów na 20 odpowiedzi może jedna jest w miarę na temat reszta tylko frazesy typu " nie umisz, wołaj elektryka", a tutaj 20 minut filmu i wiem więcej niż po 2 dniach na elektrodzie :) Okey to lecimy dalej playlistę i oczywiście subskrybcja !

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  6 років тому +6

      Patryk M dzięki ;)

    • @oxygen737
      @oxygen737 6 років тому +42

      dokładnie, stare dziady mają problem, aby podzielić się wiedzą i uratować komuś życie.

    • @radekk1988
      @radekk1988 6 років тому +25

      Dokładnie tak. Zabetonowane głowy. Szkoda im, że inni będą mieli większą świadomość techniczną (nawet jeśli ktoś nie jest z zawodu elektrykiem). Filmik super. Pozdrawiam

    • @Damian-cq5cv
      @Damian-cq5cv 6 років тому +4

      PATRYK M... SAM JESTEM MŁODYM ELEKTRYKIEM MAM PRAWIE 10 LAT DOŚWIADCZENIA... TO CO WYDAJE SIĘ BYĆ PROSTE NIE ZAWSZE TAKIE. CZASAMI WARTO ZAPŁACIĆ... MÓJ GŁUPI BŁĄD...RUTYNA... RĘKA ZACIŚNIĘTA AUTOMATYCZNY SKURCZ, DŁOŃ POPARZONA, NERWY USZKODZONE. OD DWÓCH MIESIĘCY W DOMU NA ZWOLNIENIU. JEŚLI TYLKO OBEJRZAŁEŚ FILMIK I BIERZESZ SIE DO ROBOTY.... ZAPROŚ NA KONIEC ELEKTRYKA:D
      POZDRAWIAM

    • @Damian-cq5cv
      @Damian-cq5cv 6 років тому +6

      OXYGEN737 TE STARE DZIADY RATUJĄ ŻYCIE TAKIM LUDZIOM TY. DLACZEGO TAK MÓWIĘ:? GDYBY KAŻDY BRAŁ SIĘ ZA TAKĄ ROBOTĘ PO OBEJRZENIU TYLKO FILMIKU TO ZASTANÓW SIĘ ILE OSÓB BY ZGINĘŁO OD PORAŻENIA LUB TEŻ ILE BYŁO BY POŻARÓW. POZDRAWIAM

  • @ukaszp5562
    @ukaszp5562 3 роки тому +4

    Dobry film dla amatorów, podział PEN to podstawa bez tej podstawowej wiedzy nikt nie powinien zabierać się za przeróbki instalacji z RCD. Co do uziemienia punktu podziału PEN na PE i N dobrze wiedzieć dlaczego jest to zalecane w szczególności w instalacji 3 fazowej. Jak człowiek zrozumie co się dzieje przy przerwie PEN w instalacjach 1 i 3 fazowych, pozna skutki takiej przerwy to wyrobi sobie własne zdanie na ten temat.

  • @sambuduje4790
    @sambuduje4790 3 роки тому +8

    Predyspozycje dydaktyczne 100 %. Nie miałem do czynienia z instalacjami około 20 lat . Świetne odświeżenie wiadomości . Dziękuję .

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  3 роки тому +1

      Dziękuję za opinię.
      Pozdrawiam

  • @zenoncygan9749
    @zenoncygan9749 Рік тому +1

    BARDZO....... Panu dziękuję wielce mi Pan pomógł w rozwiązaniu problemu Wielkie dzięki dużo zdrówka .

  • @MrOprawca1978
    @MrOprawca1978 4 роки тому +3

    Jeśli chodzi o minimalne przekroje przewodów, to w przypadku PE jest tak - przekrój przewodu PE powinien być co najmniej taki sam, jak przekroje przewodów roboczych, gdy posiadają one przekrój do 16 mm^2. Jeśli przewody robocze mają przekroje od 16 mm^2 do 35 mm^2 - to przekrój przewodu PE musi być co najmniej 16 mm^2. I jeśli przekroje przewodów roboczych są powyżej 35 mm^2 - to minimalny przekrój przewodu PE powinien wynosić minimum 50% ich przekrojów. Zaś najmniejszy minimalny przekrój przewodu PE - to 2,5 mm^2 - jeśli przewód jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi (np jest wmurowany czy w rurkach, itd..) lub 4 mm^2 - jeśli nie jest.

  • @boddekboddek9643
    @boddekboddek9643 7 років тому +18

    Konkretny i przejrzysty filmik, dzięki bardzo się przydał. Pzdr

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +2

      +Boddek Boddek cieszę się, zapraszam do subskrypcji kanału z poradnikami

  • @ireneusz7280
    @ireneusz7280 4 роки тому +5

    Świetnie przedstawione a to ciągłe przypominanie o RCD i rozłączniku to mega ważny przekaz

  • @bartoszadamczyk4000
    @bartoszadamczyk4000 3 роки тому +4

    Świetny i bardzo zrozumiały przekaz... Bardzo dziękuję autorowi za zaangażowanie.

  • @ayala646
    @ayala646 4 роки тому +5

    Dzięki za filmik.Podłączyłem według schematu.Wszystko działa.Oczywiście z zachowaniem ostrożności.Super to zrobiłeś i bardzo czytelnie.Pozdrawiam

  • @Moheranin
    @Moheranin 5 років тому +14

    bardzo dobrą robotę robisz, dziękuję

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому +1

      Dziękuję za opinię.
      Pozdrawiam

  • @henrykpolak3671
    @henrykpolak3671 8 місяців тому

    Dobrze wyjaśnione w prosty i przejrzysty sposób. Pozdrawiam Heniek

  • @rlc2948
    @rlc2948 3 роки тому +2

    Dobra robota, mimo że mam jakies wykształcenie elektryczne to mówi Pan wiele rzeczy o których nauczyciele nawet nie wspominali i nawet o nich nie wiedziałem

  • @rednelli
    @rednelli 11 місяців тому

    Gratuluję jasności przekazu. Bardzo dobrze wyjaśnione właściwym językiem. Szacun.

  • @Vteka
    @Vteka 7 років тому +15

    Szacun Bogdan - kawał dobrej roboty.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +1

      Dziękuję.
      Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017 :)

  • @michago387
    @michago387 5 років тому +11

    Żeby dokonać rozdziału PEN na PE i N w "rozdziwlni" trzeba oczywiście dokonać podziału szyny na dwie części i dokonać ich połączenia za pomocą kawałka "kabla". W prost genialne!!!

    • @ostatnipomruk5346
      @ostatnipomruk5346 5 років тому +2

      Wyczuwam sarkazm.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому

      @@ostatnipomruk5346 cóż poradzić, to taki standard, by szukać dziury w całym...

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 4 роки тому

      A kawałka czego, gówna? Mostek robi się jakimś przewodem, najlepiej o przekroju minimum takim, jakie mają żyły przewodu WLZ.

    • @karolczyz6063
      @karolczyz6063 3 роки тому +8

      @@ForumWiedzy No ale tak szczerze to po co to rozłączać i znowu łączyć? Nie można zrobić kilku listew neutralnych do każdej różnicówki a potem wyjść z różnicówek na wspólną listwę PEN, tam gdzie idzie PEN z WLZ? Przecież to łączenie listwy PE i N działa tak jakby to była jedna dłuższa listwa

    • @miro1639
      @miro1639 3 місяці тому

      Też nad tym dumałem. A że nikt tu nie pisze to poszukam gdzie indziej

  • @tomaszklurs6259
    @tomaszklurs6259 4 роки тому +2

    konkretnie i na temat ten gość mi się podoba brawo !!!

  • @andrzejt.9852
    @andrzejt.9852 7 місяців тому

    Bogdan, oglądamy z kolegami wszystkie Twoje filmy, prosto i jasno tłumaczone. Masz mega wiedzę. 👍Czekamy na kejne odcinki.

  • @biedaszek1
    @biedaszek1 4 роки тому +6

    Bo już chyba prościej sie nie da wyjaśnić. Szkoda że dopiero teraz to znalazlem. Super filmik

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому

      😉👍

    • @Przebudzony
      @Przebudzony 3 роки тому

      @@ForumWiedzy
      Super filmik. Czy mógłbym prosić o podesłanie tego schematu?.

  • @maciekmackiewicz925
    @maciekmackiewicz925 6 років тому +1

    proste wytlumaczenie ktore sie zapamietuje taki jest najszybszy i najlepszy przekaz wiedzy

  • @dgawronsky6201
    @dgawronsky6201 5 років тому +6

    Bardzo dziękuję za stworzenie tego filmu :))

  • @wiktor133
    @wiktor133 Рік тому +1

    dzięki za maga klarowne wyjaśnienie!

  • @andrzejkowalski1118
    @andrzejkowalski1118 7 років тому +6

    Poprawnie,ale...Jeźeli jest to tylko możliwe to do listwy zaciskowej PE dodatkowo doprowadzić przewód drutowy 6 mm kw. połączony drugim końcem z doziomem sztucznym, to jest rurą lub prętem 2,5 m wbitym (wkopanym) w piwnicy,przy ścianie domku lub złączką zaciśnięty w piwnicy do ģłównej szyný doziemiającej! Wtedy uchrona przeciwporażeniowa będzie super! Na prezentowanym filmiku też różnicówka zadziała! Natomiast tworzony mostek między szyną "N" a "PE" powinien być wykonany z drutu miedzianego nie cieńszego niż przewody doprowadzające prąd do rozdzielnicy,ale zasadniczo zalecany jest 6 - 10 mm kw.! I uwaga,nie stosować w rozdzielnicach kostek wago a wyłącznie zaciski mosiężne skrętne, z uwagi na przenoszone prądy i możliwości zaistnienia metalicznej pętli zwarciowych w naszych instalacjach. Dodam jeszcze,że róźnicówka w naszych rozdzielnicach to fundamentalna podstawa ochrony przeciwporażeniowej mieszkania,domku itp.

    • @toiowonanowo2052
      @toiowonanowo2052 3 роки тому

      a na tym filmie jest dobrze ? : ua-cam.com/video/ld6LVg3YpUg/v-deo.html

  • @sawomirjednorog6841
    @sawomirjednorog6841 4 роки тому

    Bardzo dziękuję za przedstawiony materiał. Będę wdzięczny za przesłanie schematu. z wyrazami szacunku

    • @toiowonanowo2052
      @toiowonanowo2052 3 роки тому

      tu są dobre schematy do ściągnięcia pod filmem : ua-cam.com/video/ld6LVg3YpUg/v-deo.html

  • @mirosaw177
    @mirosaw177 3 роки тому +8

    Bardzo ciekawe choć jestem elektrykiem myślę że robisz świetną robotę dla osób które mniej się znają na tym fachu super

  • @adammartyniuk3801
    @adammartyniuk3801 Рік тому +1

    Bardzo dobry przekaz . Super .Pozdrawiam .

  • @paddy5141
    @paddy5141 25 днів тому

    Super dzięki 🙏🏻

  • @sebap5678
    @sebap5678 4 роки тому +4

    Jeden z dokładniejszych filmów jaki widziałem w tej dziedzinie

  • @wojtekwojtek7000
    @wojtekwojtek7000 3 роки тому +1

    Super przejrzysty film, poradnik dla każdego.

  • @M.A.S.L.A.N.A
    @M.A.S.L.A.N.A Рік тому +2

    ForumWiedzy jaki sens robic taką modyfikacje skoro przewod PE ma w zamysle zapewniac uplyw napiecia do ziemi a jak wiemy przewód N nie jest w żaden sposób "uziemiony". Moim zdaniem taka modyfikacja nie ma wiekszego sensu (szczegolnie w domach wielorodzinnych, blokach tam gdzie głownie wystepuje brak uziemienia), poniewaz jedyne co zyskujemy to upływ potencjału z naszej instalacji ktory przeciez nie znika i idzie dalej przez przewod N do np sasiada (widzialem takie cuda rozdzielenia instalacji w bloku) czy na rozdzielnie głowna ktora i tak nie majac uziemienia absorbuje potencjal na siebie. Moze zle cos rozumiem ale na "moja" logike to takie troche januszowanie. Ochrony nie mamy i tak jak nie mielismy a dodatkowo narazamy albo swoj licznik albo sasiada badz urzadzenie gdzie ten potencjal poplynie.

  • @fenix888reinkarnacja4
    @fenix888reinkarnacja4 3 роки тому

    No i wszystko jasne🙋‍♀️Pozdrawiam. 🙋‍♀️

  • @ryszpolski
    @ryszpolski 7 років тому +1

    Nie jestem elektrykiem ale cie rozumiem. Fajnie zaprezentowane, pozdrawiam.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +1

      O to właśnie chodzi, by każdy rozumiał.
      Pozdrawiam.

  • @teodormorawski4022
    @teodormorawski4022 6 років тому +3

    Proponuję do pokazywania na schematach i demonstracji połączeń używać ołówka lub jakiegoś wskazu. Ręka czasem zasłania. Będzie czytelniej. Pzdr.

  • @kubamatys792
    @kubamatys792 5 років тому +1

    Powiem tak. Najlepiej jak przewód ochronny zmostkujemy z neutralnym przed licznikiem , co będzie skutkowało wymianą WLZ . Ale warto, układ będzie działał lepiej.

  • @zygmuntkowalski3565
    @zygmuntkowalski3565 9 місяців тому +1

    Super robota Elektryk

  • @3242352352
    @3242352352 2 роки тому +1

    Bomba w chwilę po obejrzeniu filmiku dowiedziałem sie jaka fuszerkę odwalil 'elektryk' po podłączeniu niektórych urządzeń które wymagaja uziemienia np boljer do podwójnego gniazdka na bolcu byl prad i jak podłączyło sie dwa urządzenia i dotykało metalowych częściach np prysznica kopalo prądem, spojrzałem do skrzynki okazało sie ze z bloku leci instalacja 2 kablowa i listwa lewa wgl nie miala uziemienia podłączonego oraz nie byla połączona z prawa takze zrobiłem to i problem znikl dzięki bardzo 😁

  • @darekhaas5395
    @darekhaas5395 4 роки тому

    Wiedzą o wszystkim to o niczym jak by to było wszystko takie proste to elektrycy dawno nie mieli by pracy! Widziałem rozdzielenie czy instalacje wykonane według filmików z neta i dobrze że nikt nie ucierpiał!

  • @synek125
    @synek125 3 роки тому +2

    Mam pytanko, czy coś by zmieniło gdyby zrezygnować/usunąć szynę N (zieloną) i zamiast tego podlączyc niebieski przewód N ( ten co jest podpięty u dołu RCD) do szyny PE?

    • @mariuszsmolarek5353
      @mariuszsmolarek5353 Рік тому

      I dowiedziałeś się czego? Bo to moim zdaniem bardzo dobre pytanie.

  • @tuniol7853
    @tuniol7853 5 місяців тому +1

    Witam, czy moge uzyc tego sposobu jezeli kable wychodza z licznika? Faza i N

  • @allready123456
    @allready123456 4 роки тому +5

    Czy szyny N poza obwodowej używamy do czegoś jeszcze? Bo jeśli nie to z zachowaniem przekroju przewodu PEN nie można by jej pominąć i wpiąć od razu do RCD i tu jakoby zrobić rozdział 🤔 ma to jakąś różnicę czy po prostu jest tak lepiej wizualnie bo SEP uprawnienia cofnie 🤔😃

    • @BirdsBoxTV
      @BirdsBoxTV 2 місяці тому

      Można tak jak piszesz.

  • @tomaszkieltyka9768
    @tomaszkieltyka9768 2 роки тому +1

    Mam pytanie, czy konieczne jest posiadanie osobnej listwy na pen i n skoro i tak je mostkujemy?
    Mam raptem kilka przewodów i wszystkie wwpialbym do jednej szyny

  • @szymonb9862
    @szymonb9862 4 роки тому +2

    Może jakiś filmik o układach sieci i ich wadach oraz zaletach/miejsach stosowania? Mam SEP, jestem automatykiem tylko z tych bardziej po stronie programistów niż elektroników z krwi i kości. Chętnie w takiej formie posłuchałbym czegoś, bo często też przekazuję wiedzę elektryczną młodszym kolegom.

  • @michalb259
    @michalb259 2 місяці тому

    5.45 błąd to nie jest wyłacznik różnicowo-prądowy. Podział przewodu PEN trzeba dokonać na dwa osobne bloki PE i N pozdrawiam

  • @brado0469
    @brado0469 2 роки тому +1

    czytelnie" tlumaczone .pozdrawiam

  • @radbrud
    @radbrud 4 роки тому +2

    Fajnie to tłumaczysz. Dzięki.

  • @dawid5457
    @dawid5457 4 роки тому +3

    Uwielbiam Cię słuchać mógł byś być wykładowcą.

  • @ZycieNaBalkanach
    @ZycieNaBalkanach 7 місяців тому

    uzimienie wtedy podpinasz pod piorunochron albo tkz od internetu kabel w bloku po ktorym sie wspinal kaskader w jednym z popularnych w pl fimlikow..albo sam zakopujesz jakis drut w ziemie i podpinasz do tego zielony kabel

  • @pawekoodziejczyk7693
    @pawekoodziejczyk7693 Місяць тому

    A co w przypadku, gdy instalacja wewnątrz domu/lokalu jest 2 żyłowa ? W gniazdku zrobić mostkowanie - czyli przewód N do złącza PE i mostek pomiędzy złączem PE do N. Tylko do którego styku w rozdzielnicy wpiąć N od gniazdka ?

  • @mirekp2874
    @mirekp2874 3 роки тому +1

    Super pokazane

  • @Artur20021
    @Artur20021 3 роки тому +1

    Cześć Bogdan. Bardzo fajny filmik. Z reszta wszystkie masz ciekawe - oglądam 👍
    Mam pytanie co do ogranicznika przepięć w takiej rozdzieli, jeżeli chciałbym podłączyć dwa(pojedyncze) do fazowego oraz neutralnego przed podziałem PEN to muszę podłączyć je do uziemienia. Czy to uziemienie PE będzie odpowiednie ? Innego nie będę miał.
    Pozdrawiam

  • @marcin7118
    @marcin7118 3 роки тому +2

    5:20 nie "bo warto" tylko jest obowiązkowe.
    Aktualne przepisy wymagają ochrony przeciwporażeniowej, a takie zadanie realizuje RCD.

    • @Ber-Bud
      @Ber-Bud 2 місяці тому

      Podaj normę, nakaz, paragraf.

  • @gregoriusz-wzg
    @gregoriusz-wzg 4 місяці тому

    Pan Bogdan mówi w 10:28 czasie filmu, żeby zsumować ampery wyłączników nadprądowych i na tej podstawie dobrać wyłącznik różnicowoprądowy. Czyli jeśli ja mam 13 wyłączników nadprądowych B16 (co daje 208 amperów) to jaki ja mam wybrać wyłącznik różnicowoprądowy? Potrzebuję rozłożyć to na więcej wyłączników różnicowoprądowych, tak?

  • @greyishdun
    @greyishdun 7 років тому +2

    Mam dom do którego doprowadzone są dwa przewody jak na filmie (L i N), w takiej tez technologii jest wykonana instalacja wewnętrzna. W trakcie wykonywania izolacji przeciwwodnej na zewnatrz budynku miałem odkopane fundamenty i znajomy poradził żeby wbić pręt uziemiający (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) który kupiłem w sklepie elektrycznym. Z niego wprowadziłem przewod PE do domu ale aktualnie jest nie podłączony. Czy w takim układzie jak na filmie powinien on być podłączony do tej szyny zaciskowej PE? Po prostu nie wiem czy mogę mieć jednocześnie "swoje" uziemienie jak i korzystać z PEN od ZE.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • @lojownik
    @lojownik 4 роки тому +5

    Jak myślicie: czy jeśli chcę w domu (remont) wymienić WLZ na trasie licznik-rozdzielnica to czy da rade to zrobić bez naruszania plomb ani zgłaszania do ZE?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому

      Musisz zweryfikować wewnętrzną linię zasilającą w rozdzielnicy elektrycznej, gdzie jest licznik, bo być może nie jest połączone bezpośrednio i jest możliwość wymiany. Bez weryfikacji nic Ci tu nie powiem :).
      Pozdrawiam

    • @PGWAratok
      @PGWAratok 4 роки тому

      Plomba kosztuje raptem 38 zł, więc czemu by po prostu nie zdjąć, zrobić i zgłosić?

  • @elektrotechnika1538
    @elektrotechnika1538 3 роки тому +1

    dobry rysunek

  • @rafalk3060
    @rafalk3060 4 роки тому +2

    Czy przy takim połąćzeniu RDC będzie dobrze działał zawsze mnie uczono że PE musi mieć swoje uziemnienie aby poprawnie RDC działało ??????

  • @marcincwik7481
    @marcincwik7481 4 роки тому +1

    Spoko filmik będę przerabia starą instalacje z elektrykiem pozdro

  • @piotrmaniak6253
    @piotrmaniak6253 3 роки тому +1

    Dobry poradnik, sam będę robił taka podobną rozdzielnicę warsztatową. Mam pytanie jaki jest sens prowadzenia przewodu pe do listwy z przewodem pen skoro z tej samej listwy idzie przewód do bednarki.

  • @iVeinyArms
    @iVeinyArms 7 років тому +3

    Możesz wytłumaczyć po co jest mostek z PE(żółta karteczka) do N(zielone karteczka), nie można bezpośrednio pociągnąć neutralnego do różnicówki z szyby PE(żółta karteczka)?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +3

      Bo tak być powinno, jak na filmie, chodź tak jak piszesz też za działa, ale chodzi o to, by najpierw ochrona, dopiero potem zasilanie, stąd N na drugiej.

    • @zibilodz
      @zibilodz 6 років тому +6

      Zasada pierw chronimy potem zasilamy

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 років тому +3

      @@zibilodz 👍💪👏

  • @mariuszkowalski817
    @mariuszkowalski817 6 років тому +4

    Witam. czy konieczne jest wykonanie mostka z szyny PE do szyny N i dopiero poprowadzenie przewodu do rcd? Nie można poprowadzić przewodu N z szyny PE do roznicowki? Pytam bo mam w rozdzielni tylko 2 szyny i nie mam gdzie połączyć przewodów N z obwodów z N z wyjścia z roznicowki.

    • @slaweksosnowiec
      @slaweksosnowiec 4 роки тому

      Podłączam się do pytania. Właściwie to już wcześniej też ktoś o to pytał i odpowiedzi brak... Nie rozumiem sensu użycia całej szyny N tylko po to, żeby następnie wykorzystać ją tylko i wyłącznie do polaczenia wejścia roznicówki. Nie można by tak bezpośrednio podłączyć tego wejścia z szyną PEN ??

    • @marcin7118
      @marcin7118 3 роки тому

      @@slaweksosnowiec bo tylko ignoranci używają jednego RCD na całą instalację

    • @slaweksosnowiec
      @slaweksosnowiec 3 роки тому

      @@marcin7118 Rozumiem, że jest zachowany lepszy porządek w instalacji. Może i łatwiej podłączyć kolejny RCD pod taką dodatkową szynę N. Ale zakładając, że mam miejsce na szynie PE to mogę podłączyć z niej również 2gą i 3cią różnicówkę. Co do jednego RCD - zależy jaka instalacja. W garażu, do którego przychodzi instalacja 2-przewodowa nie zamierzam szaleć z kilkoma różnicówkami + masą innego fajnego osprzętu, który może fajnie byłoby mieć gdyby to był dom jednorodzinny.

    • @toiowonanowo2052
      @toiowonanowo2052 3 роки тому

      tak jak na tych schematach - są do pobrania pod filmem : ua-cam.com/video/ld6LVg3YpUg/v-deo.html

  • @MF666ful
    @MF666ful 2 роки тому

    A czemu nie jest wymagane dodatkowe uziemienie ? (Chodzi mi o mieszkanie) a co będzie jak N upali? Napięcie na obudowach ?

  • @Zakrza
    @Zakrza 6 років тому +1

    Ja zawsze uziemiam punkt rozdziału sieci i dodatkowo mierze rezystancje tego uziomu. Ale filmik ok wszystko zrozumiałe. Pozdrawiam

  • @makuszko
    @makuszko 2 роки тому

    4:15 Najważniejszy problem co jak nie ma w bloku GSW/GSU? Niepodłączenie PE jest niebezpieczne. Co jak do mieszkania dochodzą dwa cienkie przewodziki? Rozkuwamy klatkę żeby położyć gruby niebieski?

  • @andrzejnowak6587
    @andrzejnowak6587 2 місяці тому

    Witam. Bardzo pomógł mi ten filmik. Nie jestem zawodowym elektrykiem ale wiem, w którą stronę płynie prąd😜. Zaadoptowałem przedstawiony schemat do swoich potrzeb ale urodziło się pytanie, jednak o nim za chwilę. Najpierw wyjaśnię o co chodzi. Chciałbym uniknąć wymiany całej instalacji w mieszkaniu ale chciałbym zabezpieczyć gniazda w kuchni różnicówką. Standardowe mieszkanie w bloku z wielkiej płyty z lat 70 tych. Instalacja TN-C w Cu. Szkoda, że nie mogę wstawić pliku z grafiką przeróbki ale generalnie chodzi o to, czy można w instalacji wyodrębnić PE z PEN i użyć różnicówki do dwóch obwodów w kuchni a resztę instalacji pozostawić TN-C ? Czyli pozostałe gniazdka w mieszkaniu i całe oświetlenie poza różnicówką? Pozdrawiam

  • @mariuszkrol8837
    @mariuszkrol8837 Рік тому

    Cześć. Dlaczego ze schematu sieci TNS wynika, że z transformatora wychodzi osobny przewód PEN? czyli PE i N osobno, skoro tak naprawdę wychodzą 4 "druty". Przecież i tak rozdziela się ten 1 przewód PEN(N) w złączu kablowym bądź w rozdzielnicy. Układ ten w praktyce jest podobny do Tnc-s?!

  • @NiceTubeAccount
    @NiceTubeAccount 2 роки тому

    Mówisz o elektrykach z uprawnieniami, a na youtube można zobaczyć jak elektrycy z uprawnieniami i doświadczeniem montują kilka bezpieczników nadprądowych 16A (dla każdego gniazda po jednym) a przed nimi montują różnicówkę rzędu 25A albo czasem 40A. Tłumaczą to prawem jednoczesności, że zazwyczaj nie dochodzi do obciążenia jednoczesnego gniazd. Czujesz to do czego ten świat zmierza?

  • @monalisa-ww1ub
    @monalisa-ww1ub Рік тому

    Te Pana filmiki to sa mega😊

  • @brinek5
    @brinek5 Рік тому

    Pozdrawiam👍

  • @grzegorzboczula7936
    @grzegorzboczula7936 4 роки тому

    Brawo!!! Świetny film. Ostatnio pytałem się elektryka czy można podłączyć różnicówkę na instalacji 2 przewodowej i mówił że nie ma takiej możliwości...

  • @tomiamozilla9397
    @tomiamozilla9397 4 місяці тому

    Jeżeli podłączymy szynę uziemiającą pod uziemienie i jednocześnie złączymy z tym neutrala (czyli tak jak na filmiku) to czy prąd z neutralnego nie będzie przypadkiem płynął do ziemi
    Nie do końca rozumiem jak to ma działać
    Czy tam się stosuje jakieś rezystory czy inne elementy które pod odpowiednim prądem (zwarciowym) zaczną nagle przewodzić prąd dalej do ziemi ???
    Z góry za odpowiedzi dzięki :)

  • @arkadiuszk.3898
    @arkadiuszk.3898 2 роки тому

    Pokazujesz sporo szkiców. Dobrze by było gdyby były dostępne pod jakimś linkiem do pobrania lub podczas montażu filmu wstaw dobry skan.
    W materiale filmowym ciężko je studiować.

  • @raeidinnotnineng2471
    @raeidinnotnineng2471 3 роки тому +1

    3:21 Po co jest przerwa między listwą PEN a N? Nie lepiej oznaczyć kolorami?

  • @sebastianbanaczyk6208
    @sebastianbanaczyk6208 Рік тому

    Witam. Bardzo dobrze wyjasnione. Mam takie pytanie. Czy mógłbys zrbic podobny film o pdłączeniu i wykonaniu instalacji wyjsciowej z inwertera offgridowego. Chodzi o to ze zasilenie inwertera jest na 3 przewody tzn F, N iPE a wujscie z inwertera ma tylko F i N. I teraz pytanie jak uziemic instalacje wychodzącą z inwertera, czy pobrac PE z instalacji domowej( takiej jak na twoim filmie czyli po podziale PEN} czy zrobic to w inny sposób. I kolejne pytanie czy za inwerterem dac różnicówke. Czyli reasumując, mamy taki układ jak na filmie i dokładasz inwerter.

  • @marekmuszka8349
    @marekmuszka8349 Рік тому

    A co w przypadku podziału PEN na listwie N na tablicy licznikowej???? Wydaje sie byc logiczne i oczywiście bedzie to działać , a oczywiście w przypadku remontu instalacji głównej budynku linia PE bedzie juz przy liczniku...

  • @krzysztof9788
    @krzysztof9788 4 місяці тому

    Fajny filmik, ale różnicówkę można użyć nawet bez uziemienia, wystarczy rozdzielić przewód N przed różnicówką i użyć jako Przewód Ochronny. Przynajmniej tak można zrobić. Ale uziemienie jest bardzo przydatne

    • @nomosz3
      @nomosz3 4 місяці тому +1

      PEN mozna N nie

  •  7 місяців тому

    Mam pytanie, podczas nauk o rozdzielnicy pamiętam że z różnicówki powinna być osobna szyna N na odbiorniki po różnicówce. Dlaczego w tym przpadku tego nie ma?

  • @amorpartiarenostralexhusar6781
    @amorpartiarenostralexhusar6781 3 місяці тому

    Czy w przypadku gdy licznik (a właściwe podlicznik) mam za różnicówką (RCD jest na wejściu) to wtedy od licznika przewody fazowe ?

  • @incxxxx
    @incxxxx 5 років тому +2

    Dzięki.

  • @arrtur34
    @arrtur34 5 років тому

    Panie Bogdanie mam pytanie A co w sytuacji kiedy do rozdzielnicy w mieszkaniu przychodzi kabel aluminiowy dwa razy 4 mm kwadrat i tak i tak muszę ciągnąć do bezpiecznika topikowego nowy kabel miedziany i czy w tej sytuacji wystarczy 3 x 6 mm kwadrat i w bezpieczniku zmostkować na klatce żółty z niebieskim w mieszkaniu już nie matkować szyny N z PE(lub mostkowac tak jak u Pana w przykładzie) czy mimo to dać z bezpiecznika z klatki przewód 3 razy 10 mm kwadrat i wpiąć przewód żółty i przewód niebieski do szynyPE w rozdzielni i zrobić mostek do szyny N tak jak w pana przykładzie Bo i tak właściwie rozdzielamy przewód PEN na szynę PE i N ale i tak je maskujemy razem więc dlaczego nie mogłabym być to jedna Długa szyna

  • @bobaszubek
    @bobaszubek 6 років тому

    Wszystko super - nawet taki nieuk jak ja zaczynam rozumieć - tylko mam dwa "ale". Mianowicie wyłącznik różnicowoprądowy, w poprzednich filmach był zasilany od góry a wyjścia na dole, a w tym odcinku od dołu i wyjścia na górze?! Druga sprawa to wyłącznik główny jest zasilony od góry, gdy w innych filmikach od dołu ?! Proszę o wyjaśnienie.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      Przewody pod różnicówkę podprowadzasz tak, jak określa schemat jej podłączenia, który daje jej producent, nie jest to obligatoryjne "z dołu", czy też "z góry".

  • @johnyclyde6348
    @johnyclyde6348 5 років тому

    no ok, to rozwiązanie jest ok, oczywiście nie jest idealne. trochę z innej beczki. ja teraz u siebie wymieniam instalacje w mieszkaniu. mieszkanie mam przeznaczone na wynajem krótkoterminowy i próbuje zrobić wszystko zgodnie z przepisami. pomimo, że instalacje w domu będę wymieniał sam o tyle i tak będę potrzebował znaleźć elektryka aby wyniósł licznik na zewnątrz mieszkania bo obecnie mam w środku i wymienił kabel od wlz do licznika. oczywiście w budynku jest stara instalacja, gdzie nie ma uziemienia. nie wiem dlaczego spółdzielnia tego nie wymieni ale zakładam , że dlatego, ze nie musi. więc teraz się zastanawiam czy niewykorzystać tego faktu i nie pozwać do sądu spółdzielni mieszkaniowej. generalnie przy wynajmie mieszkania na okres krótkoterminowy, muszę mieć wszystkie papierki i uzyskać odbiór sanepidu, straży pożarnej i nadzoru budowlanego. jak myślicie? jakie mam szanse wygrać sprawę w sądzie? oczywiście w Polsce trzeba być coś stratnym aby coś uzyskać. ja w tym wypadku jestem stratny bo nie mogę legalnie prowadzić działalności gospodarczej. pomijam fakt, że muszę najpierw wyodrębnić mieszkanie jako lokal bo w tej chwili jest to spółdzielczo-własnościowe prawo i muszę uzyskać zgodę spółdzielni na prowadzenie działalnosci - z tym nie bedzie problemu bo juz złożyłem dokumenty.

  • @allegaraz6335
    @allegaraz6335 3 роки тому

    Mma pytanie do elektryków, czy jak włączymy odbiornik, w sieci z przedstawionymi zabezpieczeniami i rozdzieleniem PE+N , to czy na przewodzie PE może pojawić się napięcie?

  • @piotrtorun106
    @piotrtorun106 6 місяців тому

    Dzień dobry. Nie spotkałem się nigdy w bloku PRL przekroju kabli zasilających ¤10.Chyba Pana poniosło w tej sprawie. Nawet w nowych blokach jest 5x4 lub 5x6. W starych mieszkaniach sztuczny uziom można budować podłączając przewód PE do C.O. w mieszkaniu . I proszę doprecyzować z jaką charakterystyką należy stosować różnicówkę. Nie polecam AC ,polecam typ A ,bo ma większy zakres rozpoznawania przebiegów napięć.

  • @tomek3111
    @tomek3111 3 роки тому

    Cześć. Może ktoś zwrócił na to uwagę wcześniej. Jeżeli tak to sory za odgrzewanie kotleta niemniej jednak uważam, że trzeba to poruszyć ponownie. Na wstępnie chce zauważyć, że dobry materiał, ale spokoju mi nie daje to co powiedziałeś w 4:40. Proszę, abyś w odpowiedzi na moja wiadomość udostępnił informacje o literaturze, w której mogę o tym przeczytać, że nie jest to wymagane.
    To jest cała bolączka wymian instalacji tnc na tncs w blokach, kamienicach jeżeli nie ma możliwości uziemienia pen trzeba w porozumieniu ze spółdzielnią czy wspólnota kombinować jakieś sondy uziemiające itp. by móc dokonać podziału PEN na N i PE.
    Tym bardziej jest to dla mnie niezrozumiałe gdzie kilka chwil dalej zalecasz stosowanie wyłącznika głównego poprzedzającego wyłącznik różnicowoprądowy i wskazujesz to rozwiązanie jako właściwe, a uziemienia PEN przed podziałem już nie.
    Tym samym czekam na Twoją odpowiedź dot. literatury dzięki której będę mógł się dokształcić lub Ty będziesz mógł wprowadzić rewizję do materiału.
    Pozdrawiam

  • @mrowa9300
    @mrowa9300 9 місяців тому

    Zadam takie pyranie do zasilania do szafki rack jakie zabezpieczenie najlepiej dać b10 czy b16 czy roznicówke a może coś innego pozdrawiam

  • @blabla1980
    @blabla1980 3 роки тому

    Bogdan pytanie: kable N i Pe są na wspólnych szynach a L (line) czyli fazowe sa rozprowadzone na poszczególne obwody ale gdzie one w rozdzielnicy powinny być ? ..u góry ? czy na dole ? czy byle gdzie, jak popadnie ? ..bo wydaje sie że na pewno po przeciwnej stronie niż szyny N i Pe / .czy jest jakaś zasada montażowa w tej kwestii ??

  • @wbryk3622
    @wbryk3622 4 роки тому

    Super pomoc. Wielkie dzieki za wyjasnienie !!!

  • @kristo19921
    @kristo19921 5 років тому

    Czy zasilanie do wyłącznika głównego nie powinno być podane od dołu? Skoro gdy zabezpieczenie jest w dolnej pozycji czyli off to przy górze zawsze będzie napięcie a gdy załączymy ON to napięcie będzie na Dolnym styku jak to?

  • @rychwlod7738
    @rychwlod7738 3 роки тому

    Jak dobrze rozumiem, to zamiast tego testera do różnicówek znacznie taniej byłoby użyć dwóch przewodów zakończonych żabkami i dobrze dobranym rezystorem między nimi. Wtedy z prawa ohma ( I = U/R ) możnaby precyzyjnie określić prąd zadziałania. Czym jest zasilany ten zielony dzielny wykrywacz napięcia? Jaki rodzaj baterii, bo mam na niego chęć..

  • @oxygen737
    @oxygen737 6 років тому

    Teraz tak, mam instalacje w bloku. Sieć TNC. Mam zamiar wymienić cała instalację w mieszkaniu oraz przekształcić instalacje na typ TN-S lub TN-C-S. W piwnicy z tego co zauważyłem jesy GSU - czy mogę się podpiąć do GSU bez informowania kogokolwiek? Jeśli nie to gdzie mam się zgłosić (spółdzielnia czy ZE)? Czy przy samym podpięciu się pod GSU muszę tworzyć PEN czy wystarczy osobno PE i N - chodzi o listwy w rozdzielni.Jeśli nie będę mógł podpiąć sie pod GSU to skąd pewność, że przewód N jest uziemiony w ZK? Wtedy będę musiał zakupić przewód 3x6mm2 + 1x10mm2 PEN i najnormalniej w świecie podpiąć się do licznika? Instalacja 3f.

  • @darkwilk7998
    @darkwilk7998 5 років тому +6

    Co to jest za wyłącznik różnicowy z wejściem od dołu???

    • @polskipartaczwjukej6066
      @polskipartaczwjukej6066 5 років тому +1

      RCD

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому +3

      Większość aparatów RCD ma zalecenie, by podłączyć od góry, ale są też takie, które mają zalecenie od dołu lub symetrycznie, czyli dowolnie. Zawsze należy zapoznać się z zaleceniami producenta aparatu.
      Nie pamiętam teraz, jaki aparat miałem do filmu.
      RCD zadziała niezależnie od strony podłączania, ale nie zadziała przycisk TEST, stąd by on działał poprawnie, należy podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta aparatu.
      Pozdrawiam

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 4 роки тому +1

      Nie ma reguły, że wejście jest od dołu czy od góry. Ważna jest instrukcja do danego aparatu elektrycznego i to z niej wynika, gdzie jest wejście a gdzie wyjście.

  • @lukaszki-pzn
    @lukaszki-pzn 2 роки тому

    Czy mostek pomiędzy listwą PE i N nie jest zbędny? Można by podciągnąć przewód N do rożnicówki bezpośrednio z listwy PE
    Pytanie z innej beczki, czy mogę użyć takiego podłączenia jeśli mój dom jest "zasilany" linką 4x4mm²? Na działce są 2 budynki i ten w którym mieszkam nie ma swojego zasilania. Zasilanie dociągnięte jest z większego budynku przewodem "siłowym" wiszącym w powietrzu i wzmocnionym linka stalową. Niestety niedawno zainteresowałem się tematem i okazało się że nasz dom niema przewodu ochronnego.

  • @Raampage
    @Raampage 9 місяців тому

    A i rozłącznik izolacyjny i lampkę podłączamy tak jak w przypadku i stalacji z 3 przewodami ?

  • @janbenedyktow8701
    @janbenedyktow8701 Рік тому

    Cześć, szukam konkretnych informacji jaki przewody zastosować do podłączenia kuchenki elektrycznej/indukcyjnej.
    Przy 3 fazowej instalacji jest sporo informacji mówiących o zastosowaniu przewodu 5x2,5 mm2, natomiast jeżeli mamy tylko jedną fazę to informacje są już mocno rozbieżne. Generalnie myślę o pociągnięciu przewodu 3x4mm2, natomiast znalazłem informacje że przy indukcji czy kuchenkach elektrycznych to wystarczy 2,5mm2 lub trzeba dać aż 6mm2. kolejny problem to jaki bezpiecznik zastosować przy większych przekrojach?

  • @premosti9672
    @premosti9672 3 роки тому

    Mam pytanie o grubość przewodu PEN. W kompleksie starych garażów całość jest spięta przewodem 2x4mm2. Planuję zmodernizować u siebie rozdzielnicę (jest stary typ z bezpiecznikiem topikowym). Czy w tym przypadku mogę zrobić rozdział na PE + N biorąc pod uwagę, że mówił Pan o minimum 10mm2 na wejściu?

  • @marek7400
    @marek7400 3 роки тому

    Czy na schemacie kolor przewodu PEN jest poprawny?
    Wg. Wiki :
    "Izolacja przewodu ochronno-neutralnego PEN powinna być zielono-żółta, i dodatkowo podczas montażu instaluje się jasnoniebieską końcówkę."
    Czasami spotyka się opis:
    Przewód PEN powinien być koloru:
    - niebieskiego z zaznaczonym na obu końcach poprzecznym paskiem żółto-zielonym
    - żółto-zielony z zaznaczonym na obu końcach poprzecznym paskiem niebieskim.

  • @magnapolonia8712
    @magnapolonia8712 3 роки тому

    Bardzo dobre filmy i poradniki Pan tworzy , czy jest możliwość by zrobił Pan filmik jak rozdzielić trzy fazy na trzy pojedyncze fazy , jakie przykładowe urządzenia podłączyć i jakie zastosować sprzęty w rozdzielni itp itd . Z góry dziękuję.

    • @pawelangner7587
      @pawelangner7587 2 роки тому +1

      Ale tu nie trzeba nic rozdzielać, one są rozdzielone

    • @magnapolonia8712
      @magnapolonia8712 2 роки тому

      @@pawelangner7587 Teraz już to wiem :-)

  • @darsonwielki3930
    @darsonwielki3930 3 роки тому

    Świetna robota mam jedno pytanie czy wyłącznik główny muszę podłączyć jak na schemacie czy mogę odwrotnie (bo przewodu mi braknie wychodzącego w licznika)

  • @KosmodronTV
    @KosmodronTV 2 роки тому

    Czegoś nie rozumiem, raz piszą że przy 2 żyłach nie daje się różnicówki kiedy się mostkuje N i PE, a tu Pan zastosował różnicówkę przy roszerzeniu N na N i PE.

  • @adamnawara9351
    @adamnawara9351 2 роки тому

    Te dwa bezpieczniki po prawej, to nie są wyłączniki różnicowo-prądowe, jak to nazwałeś w 5:44...