Jak rozdzielić przewód PEN pod wyłącznik różnicowoprądowy RCD w instalacji TN-C | ForumWiedzy

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 18 гру 2016
  • Zobacz, jak rozdzielić wspólny przewód ochronno neutralny PEN na osobny PE i N w rozdzielni elektrycznej w mieszkaniu.
    Zmiana typu sieci TN-C na TN-C-S umożliwia stworzenie skutecznie działającej instalacji 3 przewodowej w mieszkaniu z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwporażeniowym w postaci Wyłącznika RóżnicowoPrądowego RCD 30mA, który zadziała już od 15mA upływu prądu np. przez ciało człowieka lub uszkodzoną izolację przewodu.
    Tutaj znajdziesz film praktyczny:
    www.youtube.co...
    Zastosowanie zmiany TN-C na TN-C-S powoduje, że nie możemy zerować gniazdek, by np. Obudowa pralki nie "kopała".
    Tego typu rozdział jest często spotykany w starym budownictwie, gdzieś występują instalacje 2 przewodowe.
    UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!
    PRACE POWINIEN WYKONAĆ ELEKTRYK!
    Pracować można tylko przy wyłączonym napięciu elektrycznym!
    UWAGA: WSZELKIE PRACE ELEKTRYCZNE POWINIEN WYKONYWAĆ ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI, FILM TYLKO DO CELÓW POKAZOWYCH. WYKONYWANIE PRAC SAMODZIELNIE, BEZ DOŚWIADCZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO PORAŻENIA LUB ŚMIERCI! Prace Wykonujesz zawsze na własne RYZYKO!
    👊 SUBSKRYBUJ FORUMWIEDZY ► bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
    👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► bit.ly/3aqY3oC
    🔴 PINTEREST ► bit.ly/2KlMHrk
    🔵 FACEBOOK ► bit.ly/2RQXiOX
    ⭐️ TWITTER ► bit.ly/2wUQ8SN
    💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
    ❗️ Subskrybuj kanał "ForumWiedzy", by nie przegapić nowych filmów 👀
    🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦
    👊 Pozdrawiam
    --------------------------------
    #PEN #PRZEWÓD #INSTALACJA #PE #N #ROZDZIELENIE #TNC #ForumWiedzy #Elektryka #vteka #230v #Poradnik #Tutorial #Manual #Instrukcja #ForumWiedzy #Informacja #UA-cam #RCD #WYŁĄCZNIK
  • Наука та технологія

КОМЕНТАРІ • 178

  • @WladyslawStasiak
    @WladyslawStasiak 4 роки тому +5

    Bardzo przejrzyście opisane. Dziękuję, ale faktycznie normalnie za taką wiedzę się płaci. Pozdrawiam serdecznie

  • @siafenixa7982
    @siafenixa7982 2 роки тому +3

    Praktyczny film w teatrze Mistrza😏👍

  • @rafab4681
    @rafab4681 2 роки тому +2

    Mam pytanie. Czemu służy połączenie mostkiem 16mm^2 szyny PE i N ? To jakaś dobra praktyka ? Bo z punku technicznego wydaje się to nie zasadne.

  • @patrykkluba1989
    @patrykkluba1989 4 роки тому

    Fajny i przydatny filmik. Mam małe uwagi: Przekrój WLZ-u musi być dobrany do ochrony od przeciążeń i nie ma określonego minimum. Na pewno w Polsce nie można stosować przewodów aluminiowych o przekroju mniejszym niż 16mm2 (dotyczy to również żył fazowych). Moc jaką podałeś przy bezpiecznikach trochę jest zbyt dużym uproszczeniem. W przypadku odbioru czysto rezystancyjnego moc się zgadza, ale gdy w obwodach pojawi się indukcja albo pojemność to już inna sprawa (np odbiorniki silnikowe).

  • @piotrpogiel7084
    @piotrpogiel7084 2 роки тому +1

    a gdzie dać rozdział w przypadku zastosowania w rozdzielnicy przełączka siec-agregat? Rozdzial przed tym przelacznikiem czy za ?

  • @MrFeniks77
    @MrFeniks77 7 років тому +37

    Co was tak boli panowie elektrycy? Ze wiedza "tajemna" staje sie ogolnie dostepna? Jesli jeden z drugim widza jakies bledy,to prosze je opisac - w stopniu przynajmniej tak tresciwym jak opowiada Bogdan. A jesli nie to przestancie kłapac. Takie same gadki mozna uslyszec w warsztatach samochodowych : "panie,nie bierz sie za to sam,bo pan cos zle przykrecisz,kolo odleci i pan zabijesz siebie i kogos" , na budowie : Nie kladz pan sam plytek,wez se pan fachowca. Bo panu albo komus na leb poleca."
    Nie trzeba miec dyplomu z mechaniki czy budownictwa zeby naprawic auto,albo wyremontowac mieszkanie. A znam przynajmniej jednego "elektryka" ktory uczy sie od wyjadacza ktory nie ma waszego swistka.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +3

      +MrFeniks77 oczywiście trzeba zawsze zachować wszelkie środki ostrożność i bezpieczeństwa. Zdziwiło mnie, jak wielu ludzi korzysta z moich poradników przy zachowaniu bezpieczeństwa.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому +3

      Właśnie. Mi taki "elektryk z uprawnieniami" mało chaty nie zwędził, a chodziło o połączenie od nowa dosłownie dwóch przewodów na krzyż w puszcze (TN-C). Zmusiło mnie to do wykonania instalacji w całym mieszkaniu od nowa, ale już samemu (TN-C/S).

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому

      @@MrOprawca1978 👊💪😉

  • @jozefpiszpan6023
    @jozefpiszpan6023 2 роки тому +1

    Witam z tego co widzę to muszą być 2 listwy N czy mam rację proszę o odpowiedź .

  • @Dybiz90
    @Dybiz90 3 роки тому +1

    Jak bym chcial dolozyc 2 roznicowke to z rozlacznika izolacyjnego poprostu dokladam nastepny przedow na druga roznicowke ?

  • @FrykaS.
    @FrykaS. 2 роки тому +1

    Czy zamiast jednej żyły 10mm można zastosować np. trzy żyły po 4mm każda?

  • @wojtekwojtek7000
    @wojtekwojtek7000 2 роки тому +1

    To np. na przewodzie 6mm2 wchodzącym do rozdzielnicy układ nie zadziała?

  • @MrShiro02
    @MrShiro02 5 років тому +3

    u mnie w mieszkaniu wchodzą już z klatki dwa kable .
    Jeden od oświetlenia zaś drugi do gniazdek . Na klatce są bezpieczniki wkręcane .
    Brak 3 kabla do uziemienia .
    Jak zrobić skrzynkę by mieć uziom ?

  • @3DForYou-go8sb
    @3DForYou-go8sb 6 місяців тому

    Dlaczego przewód który idzie do N3 wyłącznika różnicowego idzie z Listwy N. Czy można by było go połączyć bezpośrednio do PE. W sumie do tej listwy N idzie tylko 1 przewód z wył różnicowego. Jeśli nie można, to jaką rolę spełnia ta listwa i ten mostek z przewodu 10 mm².

  • @grzegorzjanecki4753
    @grzegorzjanecki4753 Рік тому

    Witam Super film,
    mam takie pytanie. Stara instalacja 4 przewodowa TT dom wolnostojący P. Podziału zrobiony w rozdzielni tak jak pokazałeś na filmie czy podłączając różnicówke ,czy zadziała w przypadku przebicia na obudowie. Brak uziomu.

  • @lukasm.3945
    @lukasm.3945 6 років тому +3

    Witam bardzo przydatny fim 👍czy jest możliwość pobrania rysunku ??? Pozdrawiam

  • @renataulbrych5129
    @renataulbrych5129 5 років тому +1

    Witam, Panie Bogdanie chcę podłączyć piece akumulacyjne 20W i 10 W . Mam dać drut 4 z rozdzielni do gniazdka piecowego i bezpiecznik w rozdzielni 6? Mam 6 pieców każdy chcę podłączyć oddzielnie bez puszki.
    Dzięki za szybką odpowiedź

  • @zolnierzak
    @zolnierzak 6 років тому +2

    Świetny poradnik

  • @kamilfigatowski232
    @kamilfigatowski232 8 місяців тому

    Co się stanie jak nie połączę przewodu PEN z GSU w budynku i dalej przewód PEN stanie się N , a PE wezmę z GSU? Można tak zrobić. Pytam bo mi tak zakład energetyczny sugeruje mimo linii TN-C. Mówią, że jak pierdzielnie piorun to przez niską rezystancję mojego uziomu cały prąd zwarciowy idzie do mojego budynku.

  • @ukaszkas9666
    @ukaszkas9666 5 місяців тому

    Skoro do mieszkania mam doprowadzony kabel fazowy i kabel PEN to skad mam brac GSU? Przeviex nie jestem sie w stanie nigdzie podlaczyc. Mieszkanie to nie dom. To co w takiej sytuacji?

  • @jozefkowalski2295
    @jozefkowalski2295 8 місяців тому

    Problem z przekrojami pojawia się podczas remontu instalacji w mieszkaniach z wielkiej płyty. GDZIE WLZ jest 2 przodowy/ pozaklasowy 6 mm2CU lub 8 mm2CU. zrobić podział/mimo to-czy nie.

  • @mariuszkrol8837
    @mariuszkrol8837 Рік тому

    Witam. Czy rozdzielenie przewodu PEN nie powinno nastąpić w skrzynce rozdzielczej licznikoewj(złącze kablowe,pomiarowe)?

  • @andrzej3995
    @andrzej3995 11 місяців тому

    Witam, nie lepiej po prostu w N3 w różnicówce wbić się neutralnym i z tego samego pola ochronnym na szynę?

  • @-BlackDeath-
    @-BlackDeath- 3 роки тому

    Hmmm a po co ten mostek między PE a N na górze, bo rozumiem, że N z prawej to szyna "po różnicówce" i tam opdłączone mamy odbiory.
    Dla mnie to trochę mylące, że mamy dwie szyny N przy czym są rozseparowane a PE i N na górze są zmostkowane i z tego górnego N-a idzie tylko źródło na różnicówkę...
    Sprawdziłem jak mam w domu i mam po prostu dwie szyny. Czy to jest źle?

  • @krzysztofradys7276
    @krzysztofradys7276 7 років тому +5

    Chciałbym zasugerować, aby aparaty w rozdzielnicy zasilać, w miarę możliwości wszystkie od dołu, lub od góry. Jest to bardziej przejrzyściej w praktyce.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +2

      Krzysztof Radys zawsze należy trzymać się zaleceń producenta osprzętu co do połączeń.
      Takie jest moje zdanie.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому +3

      Nigdy nie ma tak, że albo od góry, albo od dołu. Wszystko zależy od producenta danego podzespołu i instrukcji do niego.

    • @zygmuntfrojd9114
      @zygmuntfrojd9114 3 роки тому

      Kolego wykwalifikowany elektryk poradź sobie z tą kwestią. A poza tym jak napisali poprzednicy - zgodnie z schematem. Pozdrawiam

    • @flynngatlin5310
      @flynngatlin5310 3 роки тому

      i dont mean to be offtopic but does any of you know of a trick to log back into an Instagram account?
      I was stupid lost the login password. I love any tricks you can offer me

    • @yehudabrennan9420
      @yehudabrennan9420 3 роки тому

      @Flynn Gatlin Instablaster :)

  • @jakubixm6964
    @jakubixm6964 6 років тому +1

    Mam dwa pytania co do tego filmiku o czym nie mówiłeś(chyba):
    1) W domu idą do mnie 4 kable (L1, L2, L3 i neutralny). I właśnie nie mam pojęcia czy ten neutralny to N czy PEN? Odrazu powiem, że mam starą instalację poniemiecką.
    2) Ten gruby kabel z szyny PE idzie tam do GSW/GSU i mam pytanie co do tego. Jak tam jest to zrobione, podłączone w praktyce? Może jest jakiś filmik pokazane jak to jest podpięte w praktyce? Chętnie obejrzę.

  • @acquadigioprofumo
    @acquadigioprofumo 10 місяців тому

    Sprawa jest prosta w TN-C mogę założyć RCD tylko kiedy dołożę uziom zewnętrzny z czego wyjdzie mi TN-C S

  • @lukmonlag3807
    @lukmonlag3807 5 років тому +1

    Czy mozna tu wsadzic jeszcze ochronnik przepiec miedzy glowny wlacznik ,a roznicowke? Jak tak to jak go podlaczyc i jakie dobrac parametry ochronnika?

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому +2

      Prosto. Dajesz ogranicznik typu "C" lub lepiej "B+C" i wpinasz między fazowy a PEN, albo jak masz własne porządne uziemienie, to między fazowy a ziemię. Warto wtedy dać drugi, między PEN a uziemienie. Chodzi o to, że jak będzie szło przepięcie, ogranicznik zrobił zwarcie i puścił potencjał w ziemię, a nie dalej w mieszkanie, na urządzenia.

  • @tomaszzubkowicz276
    @tomaszzubkowicz276 2 роки тому

    #ForumWiedzy PYTANIE
    Wszystko super opisales na filmie za co bardzo dziekuje. Mam pytanie co do zastosowania 2dwoch RCD w tym ukladzie. Z drugiej RCD wyprowadzamy nowa liste N na inne odbiory tego obwodu roznicowki? czy wyjscie mozemy wpiac do wspolnego wyprowadzenia N z 1szej roznicowki?

    • @ukaszs.2943
      @ukaszs.2943 Рік тому

      Każda różnicówka powinna mieć swoją listwę N. W innym przypadku praca RCD będzie nieprawidłowa.

  • @pioryba
    @pioryba 27 днів тому

    Jak dla mnie to te szyny poziome na górze są obie PEN. Niebieska N to tylko ta pionowa za różnicówką. I na tym polega cała idea dzielenia PEN na PE i N. W miarę możliwości uziemiamy PEN jak najbliżej punktu odbioru (przy rozdzielnicy?) i dalej jest ona żółtoniebieska PE bezpośrednio połączona do bolców w gniazdkach i niebieska N za różnicówką. Przy czym „wyjście” różnicówki z tą niebieską N odpowiada jej „wejściu” z żółtozielonym PE. Ot i cała filozofia.
    Czy dobrze zrozumiałem wykład?

  • @marekborcz88
    @marekborcz88 7 років тому

    Można wysłać np sygnał co 1 kWh i znacznik numer odbiorcy a licznik u dostawcy zlicza impulsy i wiadomo ile zużyto pradu te impulsy moga być radiowe odczyt automatyczny zużycia pradu u poszczególnych odbiorców.

  • @wfili
    @wfili 3 роки тому

    a biorąc pod uwagę domek jednorodzinny, czy do takiego domku z "ulicy" dochodzi kabel 4 żyłowy? L1,L2,L3 i N, a przewód neutralny dopiero wykonuje się w domu ?

  • @marekborcz88
    @marekborcz88 7 років тому

    Zamiast robić to w dużej ilości elementów można wykonać gotowe moduły o różnych pradach zasilania z kontrola elektroniczna czy zero istnieje może być dioda sygnaizujaca ciagłość w sygnale zera można generować przebieg kontrolno informatyczny kontrolujacy nawet pobrany prad przez rozdzielnię do dostawcy napięcia zasilajacego

  • @piotrc8162
    @piotrc8162 3 роки тому +1

    Nie może wpaść do głowy zastosowanie bezpiecznika 32A bo przedlicznikowy jest mniejszy determinowany przez dostawce prądy z reguły 25 lub 20 A.

  • @m-concept.2024
    @m-concept.2024 7 років тому +1

    Do B20 proponuję 4mm2, oczywiście zależy jakie obciążenie, długość, czy w peszlu itp.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому

      +Rafał Marliński B20, jeszcze 2.5 w pełni wystarczy w każdym rodzaju montażu, ale powyżej, zgadza się, chyba, że ktoś chce nadmiarowo ;)

    • @m-concept.2024
      @m-concept.2024 7 років тому

      W pełni do 2,5mm2 to 16A.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому

      +Rafał Marliński można dać.

    • @KrzysztofSzpak
      @KrzysztofSzpak 7 років тому +1

      Rafał Marliński aż sprawdziłem w tabeli sposób ułożenia A1 to 19,5A, sposób A2 to 18,5A przewód 2,5mm2 obciążone dwie żyły, czyli 20A to masz rację 4mm2,

    • @SuchodolskiNitroTrip
      @SuchodolskiNitroTrip 6 років тому

      2.5. !

  • @jacek5505
    @jacek5505 6 років тому +6

    Tych filozofów z elektrody, forum SEP i innych wynalazków proszę nie słuchać. Niech się tak o innych nie martwią. Żal ściska, że pseudo tajemna wiedza staje się dostępna? Jesteście jak politycy którzy chcą drzeć ode mnie kolejne składki na nowy fundusz ZUS bo się martwią, że zdechnę z głodu na emeryturze. Jacy to wszyscy się teraz "troskliwi" zrobili. A autorowi gratuluję wiedzy, chęci i tego, że się nie zraża tymi wielkimi fachowcami. Poradnik zrobiony prawidłowo, więc po co te głupoty piszecie? Wracać na elektrodę i tam się wymądrzać . Tu dla Was za niski poziom przecież.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 6 років тому +3

      Ja nie wiem, dla czego SEP uzurpuje sobie prawa nie tylko do nadawania jakichś uprawnień ale nawet wyciąga swoje zainteresowanie do instalacji elektrycznych w naszym kraju? A kim oni są i jaki tytuł prawny mają ku temu? Żaden! Bo to jest "stowarzyszenie", którego ogólne normy reguluje Konstytucja, w art 12, który mówi, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, [...] zrzeszeń oraz fundacji". I na tej bazie ta grupa powołała swoje towarzycho i potem uzurpuje sobie nie wiedzieć dla czego, na jakiej bazie, prawo do stwierdzania, czy ktoś umie coś materii którą się oni bawią, czy nie. Nie mają ku temu żadnego prawa. Jest też ustawa o stowarzyszeniach z 1989 roku. To tak samo, jakbym powołał, na mocy tych samych przepisów, np. "Polskie Towarzystwo Grawitacyjne" i potem rościł sobie prawo do nadawania ludziom uprawnień do nie przewracania się, i to różnych stopni i wtajemniczeń w zamian za zdawanie przez nich u mnie stosownych egzaminów. SEP, proszę bardzo, ma prawo nadawać swoje uprawnienia, czy inne certyfikaty, proszę bardzo, ale egzekwować je mogą tylko wobec mienia, którego są właścicielem, albo prawnym administratorem. A czy u nas, w naszych domach, SEP ma nadane przez nas, właścicieli mieszkań, nieruchomości, budynków, plenipotencje do tego? Chyba nie ma takich właścicieli sieci elektrycznych, przynajmniej w domach prywatnych. Dla tego SEP niech się bawi, ale wobec sieci, którymi zarządza albo które są ich własnością. A on naszych instalacji - wara wam, towarzycho! W ogóle, te całe "stowarzyszenia" - to nic innego, jak jeszcze pochodzący z czasów I RP a potem, przejęty przez zaborców, pruskiego, austriackiego i rosyjskiego, sposób zrzeszania się rzemieślików danego cechu w gildie (słowo z języka staropolskiego), które potem nazwano z polska, "stowarzyszeniami", w niemieckim to "zunft". I tyle. Dla tego - pisząc, kończąc, konkludując - olać SEP i ich uprawnienia i uzurpacje. Niech dzielą się nimi w swoim środowisku.

    • @rolanddobrowolski4471
      @rolanddobrowolski4471 5 років тому +2

      @@MrOprawca1978 A w domu wszyscy zdrowi? :D

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      @@rolanddobrowolski4471 ?

  • @adambrachowski1150
    @adambrachowski1150 3 роки тому +2

    Kolego nie ma przekroju 8 kwadrat. Pozdrawiam Adam

  • @maciejgiza1230
    @maciejgiza1230 7 років тому +2

    Mam pytanko odnośnie przekroju kabla. Nie widziałem w żadnym domu czy mieszkaniu kabla, gdzie każda żyła ma po 10mm. W samej Castoramie największy kabel to 5x6mm. Czy chodzi o coś innego z tymi 10mm?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому

      Zawsze są hurtownie elektryczne dostępne :)

    • @KaczetyJebniety
      @KaczetyJebniety 7 років тому +1

      4x10 lub 5x10 i wyżej stosowane są do zasilania domu. Czyli od ZK do RG budynku. Więc bez rozbierania osłony rozdzielnicy raczej takich żył nie zobaczysz :)

    • @waldemarzbarski1503
      @waldemarzbarski1503 6 років тому +2

      Po pierwsze mało jeszcze widziałeś a po drugie w Casto nikt nie kupuje przewodów.

    • @Zakrza
      @Zakrza 6 років тому +1

      przekrój PEN musi być taki jak Bogdan opisuje żeby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia(przerwy).Bo po jego uszkodzeniu wiadomo co by się stało. A przysłowie mówi kto przerywa PEN-a ten rozumu nie ma :)

    • @gienioemeryt8003
      @gienioemeryt8003 2 роки тому

      Kablem 5x 6 mm można podłączyć domek. W ZK przed licznikiem przewód PEN jest jest o przekroju większym niż 10mm 2 i jest uziemiony a WLZ może być 5x6 mm i rozdzielnicy też jeszcze możesz PE dodatkowo uziemić . Rozdział PEN jest zrobiony już w ZK. Jeżeli robisz rozdział PEN w domku w rozdzielnicy to musi być przekrój co najmniej 10 mm 2 CU.

  • @Bartekdex
    @Bartekdex 11 місяців тому

    No dobra - a co jak z klatki schodowej idą dwie żyły do mieszkania, a ja sobie w mieszkaniu zrobię podział PEN na PE i N. Czy wtedy można zamontować różnicówkę? Pytałem kilku elektryków i oni mówili, że nie można, bo to nie będzie działało poprawnie. Zakładam, że chodzi o to, że byłoby to podpięte pod jedną listwę N w tablicy. To jak to jest w końcu?🤔

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  11 місяців тому

      TN-C-S w mieszkaniu tworzysz z TN-C i RCD normalnie będzie działać.

  • @gienioemeryt8003
    @gienioemeryt8003 2 роки тому

    A ja mam w bloku zasilanie 2x 4mm Cu ale chciałbym w rozdzielnicy w mieszkaniu zastosować RCD i zrobić rozdział na N i PE. Przewód N uziemię do zbrojenia które jest uziemione (zmierzyłem oporność przejścia N do zbrojenia i wynik to poniżej 0,1 oma) więc wiem że zbrojenie jest uziemione. Co pan na to?

    • @gienioemeryt8003
      @gienioemeryt8003 2 роки тому

      @worldpeace695 Dokładnie to chciałem uziemić punkt rozdziału PE i N, następnie zabudować RCD. W bloku mamy system zerowania mostek N z bolca uziemienia(szybkie wyłącznie) i myślę że tu mamy TN-C. Wszystkie płyty i ich zbrojenia są zespawane i przyłączone do uziomu.
      Zapytam jeszcze w administracji.

  • @yugo000
    @yugo000 6 років тому

    Witam. U mnie jest taki ciekawy przypadek, że rozdział mam wykonany w rozdzielnicy w budynku, PEN podłączony do GSU. Ale sprawdziłem sobie czy PEN i GSU mają taki sam potencjał. Okazało się, że różnica wynosi 3V, a prąd płynący pomiędzy PEN, a GSU to 300mA. Martwi mnie to trochę, bo uziom wykonany jest z bednarki, która będzie się szybciej przez to rozkładać, przez elektrolizę. Czy się mylę?
    Czy nie lepiej było by uziemić wyłącznie PE po rozdziale i dołożyć ogranicznik przepięć na N.

    • @yugo000
      @yugo000 2 роки тому

      @worldpeace695 Trochę dawno to było... Bednarka ocynkowana, około 40m plus cztery szpilki 1,5m. Z bednarki idzie kabel aluminiowy 25mm2 prosto do SPD. Reszta łączona krótkimi przewodami miedzianymi 16mm2. Instalacja miała wtedy może dwa lata, raczej wszystko było dokręcone. Jak na razie nie ma żadnych problemów. RCD działają prawidłowo. Jak będę miał wolną chwilę, to zerknę jak to wygląda na dziań dzisiejszy. Jeszcze taka mała uwaga: podobno elektryk z elektrowni podłączał bednarkę do skrzynki przed posesją. Nie wiem na pewno czy tak było, nie sprawdzałem, a nie było mnie przy tym. Jeśli by tak było, to chyba nie powinno być aż takich różnic w potencjale.

  • @slawek497
    @slawek497 7 років тому +1

    czy do tego schematu można podłączyć więcej modułów

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +1

      +Slawomir Malinowski wg potrzeb

  • @SteffanTG
    @SteffanTG 4 роки тому

    Czy przewód PEN można podzielić przed wejściem do skrzynki za pomocą kostki na przewód PE i N ??

    • @MrCombic
      @MrCombic 4 роки тому

      Dlaczego trzymać tę kostkę poza skrzynką? Masz dodatkową?

  • @przemysawszulc512
    @przemysawszulc512 4 роки тому

    co zrobić jak mam przewód główny w mieszkaniu 2,5 mm ,czy mogę wykonać podłączenie róznicówki

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому

      Możesz, ale w układzie sieci TN-S lub TN-C-S

  • @AdamCruzctrl
    @AdamCruzctrl 6 років тому +1

    Hm.. czegoś nie rozumiem....Doprowadzając prąd z klatki( w przypadku mieszkania w bloku) doprowadzamy dwa kable...jeden o średnicy 10mm2 do uziemienia a drugi do fazy 4mm2?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  6 років тому

      I czego nie rozumiesz :) ? Wszystko oczywiście zależy od warunków i potrzeb, zapotrzebowania.

    • @AdamCruzctrl
      @AdamCruzctrl 6 років тому

      Dla laika.. te dwa kable doprawadzajace o roznych srednicach moga byc mylace, bo wspominasz 10mm2 i 4 mm2....a czlowiek mysli " to mam miec dwa rozne kable podciagniete do mieszkania zeby bylo dobrze." pozniej przychodzi pan elektryk i mowi ze nie trzeba w naszym przypadku i czlowiek mysli ze pan nie wie co mowi BO W INTERNECIE ... no i tu konsternacja ^_^;...
      Wlasnie buduje, mała rozdzielnie w domu ... dzieki filmikom ....Taka na 8 obwodow, bezpuszkowa .. ^_^ swietny material... duzo informacji.... dzieki filmikom robie SEP.. bo kurde fajnie miec cos takiego i nie jest to skomplikowane...^_^.. Pozdrowienia.

    • @klonowskimaciek5732
      @klonowskimaciek5732 4 роки тому

      @@AdamCruzctrl przewod uziemiajacy jest grubszy zeby poradzic sobie z pradami zwarciowymi a fazowy w zaleznisci od planowanego obciazenia,zapotrzebowania.

    • @radifumi3447
      @radifumi3447 3 роки тому

      Z reguły się kładzie przewód 3 zylowy więc trzeba by było położyć 3 x10mm2 .

  • @banczykos
    @banczykos 3 роки тому

    A czy jak montuje instalacje bez różnicowki to też rozdzielam pen na n i pe z mostkiem, a sprzęty bezpośrednio do szyny n?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  3 роки тому

      Wszystkie nowe instalacje muszą być 3 żyłowe, czyli jeśli musisz, to rozdzielasz

    • @banczykos
      @banczykos 3 роки тому

      @@ForumWiedzy z tym, że dwa obwody mam aluminiowe, a robiłem instalacje w kuchni i łazience na nowych 3 żyłowych. Jak połączy to żeby było w "miarę" ok??

  • @rafi2437
    @rafi2437 7 років тому +1

    Wgl musi być ten mostek między PE i N?? Co by się stało, jakby różnicówka była wpięta bezpośrednio z listwy PE? Przecież im więcej połączeń, tym gorzej. A z tym mostkiem, to wygląda jak przedłużenie listwy PE.

    • @mykkail1727
      @mykkail1727 6 років тому

      Dokładnie nad tym samym się zastanawiam. Listwę PE podpiąć bezpośrednio do RCD i wyjść na listwę N kablem 4mm2. Ta dodatkowa listwa N nic nie zmienia.

    • @darekpenkowski7344
      @darekpenkowski7344 6 років тому +1

      Musi być widoczny podział pomiędzy przewodami ochronnymi a roboczymi aby było zgodnie z normą PN-HD 60364.

    • @MsPajak1
      @MsPajak1 3 роки тому

      Trzy razy wracałem do tego fragmentu bo wydawało mi się to mostkowanie i nazywanie operacji rozdziałem wydawało mi się bez sensu. Zwłaszcza w przypadku jak nie dajemy rozłącznika i różnicówki wygląda to dziwnie.

  • @przemekwareda6470
    @przemekwareda6470 3 роки тому

    W moich rozdzielnicach są dwie tylko szyny PE i N .a przewód N dla różnicówki biorę z szyny PE .

    • @benwad21
      @benwad21 5 місяців тому

      No właśnie też się zastanawiam nad tym. Bo jeśli chciałbym podłączyć następną różnicówkę to wtedy jest sens tej zmostkowanej szyny N do PE. Ale w tej konfiguracji z jedną różnicówką po co jest ta szyna N? Czy nie można odrazu z PE podpiąć różnicówki?

  • @wiktorandrzejewicz2496
    @wiktorandrzejewicz2496 3 роки тому

    A jesli pen dochodzi mniejszy jak 10mm to co wtedy?

  • @Adam9494
    @Adam9494 5 років тому

    Kabel zasilający Wlz 6mm2 jest wystarczający do rozdzielni głównej?

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      Wszystko zależny od tego, jaki masz przydział mocy, jaka jest odległość, itd..

    • @radifumi3447
      @radifumi3447 3 роки тому

      Jeśli masz instalacje 3 przewodowa do mieszkania to wystarczy 4 mm2 chyba że chcesz mieć kuchenkę indukcyjna to 6mm2.

  • @m-concept.2024
    @m-concept.2024 7 років тому +1

    pralka z lodówką na jednym obwodzie :)

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +1

      +Rafał Marliński żaden problem.

    • @ryszpolski
      @ryszpolski 7 років тому +2

      Rafał Marliński, mam w kuchni na jednym przewodzie ( lodówka, czajnik, czasem nawet toster ), od 8 lat jakoś hula. Nie widzę problemu ( 3 żyłowy przewód 2,5 mm ).

    • @m-concept.2024
      @m-concept.2024 7 років тому +1

      Zrozumiałeś moją treść?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  6 років тому +1

      Rafał Marliński wielu tak ma i wszystko działa prefekt, oczywiście w nowych projektach robi się oddzielnie często, ale to nie musi być reguła :)

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  6 років тому

      Bobik dokładnie ;)

  • @jankowalski-gs7qs
    @jankowalski-gs7qs 4 роки тому

    Witam. Jeżeli przewód zasilający mieszkanie w bloku z wielkiej płyty nie na przekroju 16 mm2(jest aluminiowy) to co wtedy zrobić? Jaką wykonać instalację?

    • @radifumi3447
      @radifumi3447 3 роки тому

      Z reguły tak jest że z aluminium nie mają takich przekrojów,najlepiej wymienić na nowy miedziany .

  • @ssss835
    @ssss835 7 років тому +1

    Czemu jesteś na jakimś Windowsie 7 w stylu "starym"?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому

      +Debonderfire tak wyszło ;)

  • @zbigi301
    @zbigi301 4 роки тому

    czy jesli mam sieć tn-c i zostaje wkopana bednarka i przeprowadzony kabel pe do rozdzielni to wystarczy go podłączyc czy i tak trzeba pen rozdzielić?

    • @brtx4652
      @brtx4652 4 роки тому

      Wtedy pne z zasilania dajesz na listwę N a pe z bednarki na listwę PE z rozdzielni

    • @brtx4652
      @brtx4652 4 роки тому

      ??

    • @zbigi301
      @zbigi301 4 роки тому

      @@brtx4652 dzięki za rozwianie wątpliwości

    • @zbigi301
      @zbigi301 4 роки тому

      @@brtx4652 znajomy elektryk doradził mi żeby jednak w rozdzielni zrobić rozdzielenie pena i do PE dopiąć przewód z nowej bednarki

    • @brtx4652
      @brtx4652 4 роки тому

      No rozumiem jak byś zrobił tak jak ja mówiłem. to by była sieć tt ale.z drugiej strony swojim uziemieniem będziesz doziemial pna rejonowi 🙂ja jak bym sobie robił to chyba właśnie sie polaszczyl.na tt

  • @edwardmoric308
    @edwardmoric308 4 роки тому

    Witam czy PEN dzielić przed SPD czy za

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 роки тому

      SPD możliwie najprędzej, czyli ja bym dawał na PEN, a potem dzielić

    • @edwardmoric308
      @edwardmoric308 4 роки тому +1

      Witam jakiś schemacik

  • @audioburrow1258
    @audioburrow1258 3 роки тому

    Jest tu jeden błąd. Instalacja powinna być rozłączana rozłącznikiem izolacyjnym 1p +n.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  3 роки тому +2

      Podaj źródło, że tak być musi, skoro piszesz, że jest błąd.

  • @razor7107
    @razor7107 5 років тому

    Wyłącznik RCD nie "możemy" ale musimy zastosować, jest to obowiązek dla wszystkich gniazd elektrycznych do 16A.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому +3

      W ustawie napisane jest, że "należy stosować", a nie "nakazuje się stosować". Więc nie jest to obligatoryjne, ale wysoce wskazane.

  • @michamoskalik2403
    @michamoskalik2403 3 роки тому

    Przy takim układzie wybija mi roznicowke na wszystkich obwodach z wyjątkiem oświetlenia. Co może być powodem?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  3 роки тому

      Czyli gdzieś musi być upływ prądu, np. Izolacja przewodu gdzieś uszkodzona, złe połączenie, albo jakieś urządzenie podłączone na przebicie. Wszystko rozłącz i kolejno sprawdzaj

    • @michamoskalik2403
      @michamoskalik2403 3 роки тому

      @@ForumWiedzy ok, dzięki ale czy w takim przypadku nie wybijało by tylko obwodu na którym jest awaria?

    • @zygmuntfrojd9114
      @zygmuntfrojd9114 3 роки тому

      Po co elektryk ? Po co się pytasz ?Skorzystaj z UA-cam przecież tam jest wszystko opisane i za darmo 😎. Pozdrawiam

  • @MichalRadom85
    @MichalRadom85 7 років тому +1

    kolego nie popelnileś błędu na schemacie ? rozdzieliłeś kabel PEN za RCD, nie przed.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому +1

      +MichalRadom85 Michał, jak Ty to patrzysz? ;)
      Przecież najpierw jest rozdział PEN, i rozdzielony N idzie do RCD, zgodnie nawet z definicją w Wikipedii.
      Zweryfikuj ponownie.

    • @szobudsz9915
      @szobudsz9915 6 років тому +3

      Podział jest dokonany dobrze z tym, że powinno się zasilać RCD z góry. To tak jak z gniazdem 230V- niby nie ma różnicy z której strony wkręcisz fazę i zero odbiornik i tak zadziała ale przyjęło się, że jeżeli bolec u góry to faza po lewej stronie
      Pozdrawiam

    • @miROROslav
      @miROROslav 6 років тому

      niby tak, ale norma o tym nic nie mówi

    • @damianwalawender2180
      @damianwalawender2180 5 років тому

      @@miROROslav "..że powinno się zasilać RCD z góry" - Powinno się zasilać na styki stałe - (przeważnie numery nieparzyste) - na filmie jest to pseudo uwzględnione, lecz w praktyce takich wyłączników praktycznie nie ma - przez to od góry się przyjmuje. Faza z lewej tylko normy SEP uwzględniają, lecz producenci sprzętów RTV, listw przepięciowych, sterowników pieców tak produkują, chodzi o zastosowanie filtrów przepięciowych X / Y i ma to wpływ.

  • @darekpenkowski7344
    @darekpenkowski7344 6 років тому +2

    Z doświadczenia wiem że oglądając filmy o stolarce nie zostaniesz stolarzem. Tak samo oglądając filmy o elektryce nie zostaniesz elektrykiem. Różnica jest taka że jako domorosły stolarz zrobisz najwyżej paskudny mebel który będzie czekał na swoja kolej do spalenia, a źle wykonana instalacja może zabić człowieka.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому +1

      Bez przesady. Instalacja to przecież de facto dwa albo trzy przewody, do tego jakiś bezpiecznik, ewentualnie wyłącznik różnicowo-prądowy czy rozłącznik izolacyjny czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

    • @rolanddobrowolski4471
      @rolanddobrowolski4471 5 років тому +1

      @@MrOprawca1978 TAK- KAŻDA instalacja to przecież de facto dwa albo trzy przewody xDDDDDDDDD

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому +1

      @@rolanddobrowolski4471 I mimo tego bardzo często przerasta to tak zwanych "elektryków z uprawnieniami". Niestety.

    • @MrShiro02
      @MrShiro02 5 років тому

      @@MrOprawca1978 u mnie w mieszkaniu wchodzą już z klatki dwa kable .
      Jeden od oświetlenia zaś drugi do gniazdek . Na klatce są bezpieczniki wkręcane .
      Brak 3 kabla do uziemienia .
      Instalacje zrobiłem i poprowadziłem już wszędzie 2,5 do kontaktu oraz 1,5 do oświetlenia .
      Pytanie jak połączyć te kable by uzyskać uziemienie .

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      ​@@MrShiro02 Skontaktuj się z administracją, i spytaj, jaki masz rodzaj sieci zasilającej. Jak wchodzą dwa przewody, to albo masz TN-C albo TT. Z tej pierwszej da się zrobić instalację w mieszkaniu trójprzewodową, poprzez rozdział przewodu PEN na PE i N. Jeśli jest TT to jest inna nieco bajka. Podejrzewam, że masz TN-C. W mieszkaniu zrób sobie TN-C/S bez uziemionego punktu rozdziału PEN na PE i N, bo jak to jest blok, to o uziemienie ciężko.

  • @FryzuSS
    @FryzuSS 5 років тому

    Oświetlenie pod różnicówke ? po co?

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      Pewnie. Ja u siebie, jak robiłem elektrykę od nowa, oświetlenie pociągnąłem przewodem 2x1,5 mm^2, dwużyłowym, bez PE, a w skrzynce rozdzielczej podłączyłem pod fazowy wychodzący z różnicówki i szynę N, ale docelowo, zmienię to i podłączę fazowy przed róznicówkę, żeby nie stracić zasilania oświetlenia, gdy różnicówka wywali, bo mam jedną na całe mieszkanie, więc jak wywali, to odetnie gniazdka, a teraz na razie, odetnie mi całe mieszkanie.

    • @rolanddobrowolski4471
      @rolanddobrowolski4471 5 років тому +2

      @@MrOprawca1978 Powinieneś sam wydawać uprawnienia elektryczne, dzbanuszu :D

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      ​@@rolanddobrowolski4471 Boli, co? Nie, nie będę wydawał nikomu żadnych uprawnień, bo nie mam tytułu prawnego do tego, a poza tym - to jest zbędne. Albo ktoś umie coś robić, albo nie, i niema to związku żadnego z jakimikolwiek uprawnieniami.

    • @DarthPitu
      @DarthPitu 4 роки тому +1

      Hahahahhahahahhaha podepne fazowy przew rcd żebym miał światło wrw, chuj tam ochrona przeciwporazeniowa rcd. 😂😂😂😂 wgl weź rób bez rcd i bezpieczbikow złącz wsyztskk listwa zsciskowa i git

  • @remtemple9128
    @remtemple9128 Рік тому

    Twoj film jest malo czytelny, warto by bylo to zrobic w praktyce

  • @kelo138
    @kelo138 5 років тому +1

    Nie ma przewodu 8 kwadrat 😂

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 років тому

      Zdarzają się w specjalistycznych zastosowaniach.

  • @user-km9fz1sy5y
    @user-km9fz1sy5y Рік тому

    co za bzdury.....99% sieci o sieci TN-C a więc to co przychodzi do budynku za licznikiem nie jest przewodem N tylko PEN. W tej sytuacji połączenie w rozdzielni szyn PE i N to kardynalny błąd i elementarny brak wiedzy - typowy dla domorosłych fuchmistrzów. Wyłącznik RCD w takiej sytuacji nie jest skuteczny i gdybyś taką instalację zrobił komuś w budynku i ten ktoś zostałby porażony to niestety wina byłaby po twojej stronie i to nie jest domniemanie tylko fakt - takie przypadki były już rozpatrywane przez biegłych sądowych. Instalacja powinna posiadać odseparowne uzieminie o wartości dobranej indywiduwalnie do wymaganego poziomu ochrony.

  • @arek6101
    @arek6101 7 років тому +2

    Nie masz pojecia o czym mowisz. Zanim zaczniesz uczyc innych powinenes sam posiasc ta wiedze. A co bedzie jesli kogos porazi bo zrobi cos wg. Twoich blednych instrukcji?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 років тому

      Kolego, co jest błędnego. Tu nikt nikogo nie uczy, komunikat jasny, że wykonywać może tylko elektryk. Tu pokazuję jak jest, co Ci nie pasuje, co jest błędnego, że piszesz, co piszesz?

    • @automatyk6735
      @automatyk6735 7 років тому +2

      Możesz podać ten błąd?

    • @alcatrazep
      @alcatrazep 6 років тому

      Andro Pewnie chodzi mu aby rozdział PEN nastąpił w złączu a nie za licznikiem.

    • @arturz493
      @arturz493 6 років тому

      Arlix Arlix Zanim zaczniesz kozaczyć, sam napisz po swojemu albo po temu jak się nauczyłaś z książki, co następuje. Bo póki co, próżno zwracasz uwagę. Nie lubię takich ludzi. Jesteście trudni i tyle.

    • @greg0005
      @greg0005 3 роки тому

      dokładnie - film zawiera podstawowe błędy! Jeżeli mówimy o rozdzielni w układzie TNC-S, to powinny być 3 (słownie trzy) szyny PEN, PE i N. W takim układzie GSU powinno być podłączone do PEN a nie do PE. Jednak dostrzegam jeden pozytyw w schemacie (chociaż nie omówiony) iż dla zachowania ciągłości przewodu PE zastosowano małą ilość połączeń.