Доброго времени. Прошу уточнить по таймеру Т2310. Фактически получается, что при выборе количества циклов, например 10 штук в параметр Р3, таймер отработает только 1 цикл из десяти, если в параметре Р4 выбрать OFF (старт только по кнопке)?
@@PushMarket Спасибо за оперативный ответ. А вы могли бы порекомендовать таймер, который не страдает такой проблемой, но с примерно таким же функционалом? Основная задача создавать циклы включения и выключения нагрузки в секундах и задавать количество циклов. И очень важно, чтобы таймер не включался сам при повторной подаче питания и не перезапускался при кратковременном отклучении питания, а ждал команды по кнопке от пользователя для начала выполнения выбранного количества циклов. Или подойдет не фактическое наличие кнопки, а скажем наличие управляющего выхода (контакта) к которому можно кнопку присоединить. В идеале конечно, чтобы он был с кнопками управления, но можно и доработать.
Мб я тупой , до этого посмотрел видео с другого канала все понял, посмотрел видео с этого ничего не понял.. Поясните пожалуйста, нужно что бы вкл с задержкой в 3 сек и выключался с задержкой в 3 сек при подаче и потере питания питания
Вы можете настроить только 1 программу. Например, только задержку включения или только задержку выключения. То есть то что вы пишите невозможно настроить в этой модели.
Очень хороший и грамотный обзор. Спасибо помогло🤝
Спасибо за комментарий
СПАСИБО ТЕБЕ ДРУЖИЩЕ.... КИТАЙЦИ ПРИСЛАЛИ БЕЗ ИНСТРУКЦИИ,ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ
Спасибо за комментарий
Спасибо Вам за подробную инструкцию, она мне очень помогла. Таймер хороший, но орёт как потерпевший))
@@Aleks_Freeman здравствуйте, абсолютно согласен, что разработчикам нужно было добавить функцию отключения зуммера
Большое спасибо
@@MrMaxpopasot спасибо за комментарий
Хороший и нужный обзор спасибо1
Спасибо за комментарий
Спасибо 🙏💪
Спасибо за комментарий
Доброго времени.
Прошу уточнить по таймеру Т2310.
Фактически получается, что при выборе количества циклов, например 10 штук в параметр Р3, таймер отработает только 1 цикл из десяти, если в параметре Р4 выбрать OFF (старт только по кнопке)?
@@hawkdevil3233 да верно. Видимо китайцы не заметили ошибку в программе.
@@PushMarket Спасибо за оперативный ответ.
А вы могли бы порекомендовать таймер, который не страдает такой проблемой, но с примерно таким же функционалом?
Основная задача создавать циклы включения и выключения нагрузки в секундах и задавать количество циклов. И очень важно, чтобы таймер не включался сам при повторной подаче питания и не перезапускался при кратковременном отклучении питания, а ждал команды по кнопке от пользователя для начала выполнения выбранного количества циклов.
Или подойдет не фактическое наличие кнопки, а скажем наличие управляющего выхода (контакта) к которому можно кнопку присоединить.
В идеале конечно, чтобы он был с кнопками управления, но можно и доработать.
Модель не могу посоветовать. Ваша задача уже ближе к промышленному контроллеру.
может у Овена что-то есть: owen.ru/catalog/schetchiki_tajmeri_tahometri
@@PushMarket Спасибо за помощь!
Энерго независимая память на сколько рассчитана?
Если свет отключат на месяц? Он запомнит заданные настройки или обнулится?
энергонезависимая память EEPROM - 100 лет
Здравствуйте, в нем можно настроить бесконечный цикл 10 секунд работает 15 минут отдыхает???? За ответ благодарю
Да
Зумер можно отключить или заглушить
?
Только физически, настроек нет
Аааааа ужас. Это же на ночь ежели оставить, то бессонница обеспечена😢. Грубо говоря западло от китайских друзей.
@@tekhnomir2086 выпаять зуммер
@@PushMarket спасибо, я понял. Подумываю приобрести себе сей девайс и этот вопрос был на повестке. Вам спасибо за такой обзор - очень познавательно.
@@tekhnomir2086 спасибо за комментарий
Задержку включения, а затем бесконечный цикл вкл. Выкл. есть вариант на нем задать?
Нет
Мб я тупой , до этого посмотрел видео с другого канала все понял, посмотрел видео с этого ничего не понял..
Поясните пожалуйста, нужно что бы вкл с задержкой в 3 сек и выключался с задержкой в 3 сек при подаче и потере питания питания
Вы можете настроить только 1 программу. Например, только задержку включения или только задержку выключения. То есть то что вы пишите невозможно настроить в этой модели.
@@PushMarket благодарю