Obrigado por compartilhar conhecimento. Nos splitões, tipo Trane e Hitachi, como posso identificar o circuito que liga e desliga o equipamento para instalação de uma chave remota de liga e desliga ? Obrigado
Boa tarde, o meu caso é que eu preciso acionar as duas saídas a 5 e a 2 como refrigeração, o sistema aqui é um Splitão da Hitache com dois ciclos na refrigeração, primeiro parte o ciclo 1 e conforme eu vou baixando o ajuste do set point ele parti o segundo ciclo, só que o termostato que estava nela danificou, compramos outro do mesmo modelo, porém ainda não consegui ajustar para funcionar como o descrito acima.
Mas o modelo que você comprou é desse mesmo modelo?. Configurar o parâmetro 1 setando ele em 1. Vc vai deixar a saída 5 trabalhando em refrigeração. Assim vc vai ter 5 em Refrigeração e 2 tbm.
Bom dia, excelente explicação, 3ssa é TMB minha dúvida, achei q ao configurar só refrigeração, a saída 5 e 2 iriam funcionar, então qual sentido de configurar só para refrigeração, se a saída 2 não funciona com a 5 ao mesmo tempo, e se já temos a saída dois q funciona em refrigeração? Obgd
Aí vai ter que trocar o Termostato. Com temporizador não acho legal , pq vc vai sempre trabalhar com os dois sistemas, para economia de energia não é legal.
Irmão, estou com um problema e só aciona a válvula para abrir e para fechar n aciona oque pode ser ? A atuadora já vi não é e nem o termostato já invertei as ligação na atuadora e nada será que é a fase invertida a que chega no termostato?
Vc está utilizando a válvula no contato do terminal 4 e 5 ou somente no (5). Ou 1 e 2.? A válvula foi substituída alguma vez.? Vc instalou ela e agora não funciona ou funcionava e parou de funcionar. Qual modelo do atuador
Por exemplo eu quero ligar ele 8 horas da manhã e desligar ele 10 da noite e deixa salva essa configuração para ele pode ligar sempre assim nessa programação da para fazer isso?
Vc apertando o modo liga e desliga vai para função de temporizador que vc configura ele para desligar só que eu não consigo salva ele para mantermos a hora que eu configurei entendeu
Veja aqui o modo time on-off do termostato honeywell.
ua-cam.com/video/731kFxwEM70/v-deo.html
Explicação top
@@michelldouglas5668 obrigado
Obrigado por compartilhar conhecimento. Nos splitões, tipo Trane e Hitachi, como posso identificar o circuito que liga e desliga o equipamento para instalação de uma chave remota de liga e desliga ? Obrigado
Bom dia amigo essas tubulação de água gelada do fan coil, é soldada com solda estanho
Ótima explicação
Tela do termostato bem legível para operar.otima video aula
Valeu obrigado..
obrigado amigão !! ganhou mais um inscrito
Valeu irmão
Boa dica , estava mesmo precisando dessas explicações 👏👏👏
👍
Mais um excelente vídeo.👏👏👏👏
Obrigado👍
Boa tarde, o meu caso é que eu preciso acionar as duas saídas a 5 e a 2 como refrigeração, o sistema aqui é um Splitão da Hitache com dois ciclos na refrigeração, primeiro parte o ciclo 1 e conforme eu vou baixando o ajuste do set point ele parti o segundo ciclo, só que o termostato que estava nela danificou, compramos outro do mesmo modelo, porém ainda não consegui ajustar para funcionar como o descrito acima.
Mas o modelo que você comprou é desse mesmo modelo?. Configurar o parâmetro 1 setando ele em 1. Vc vai deixar a saída 5 trabalhando em refrigeração.
Assim vc vai ter 5 em Refrigeração e 2 tbm.
Valeu irmão, eu só usava a saída 5 para refrigeração, pq não sabia porque não tinha sinal na 2
Obrigado pelo comentário, abraço
Blz!!!! Excelente vídeo!!!!
Dá pra fazer o acionamento de dois estágios de refrigeração com este termostato?
Não dá amigão.
Bom dia, excelente explicação, 3ssa é TMB minha dúvida, achei q ao configurar só refrigeração, a saída 5 e 2 iriam funcionar, então qual sentido de configurar só para refrigeração, se a saída 2 não funciona com a 5 ao mesmo tempo, e se já temos a saída dois q funciona em refrigeração?
Obgd
Mas se eu precisar de alimentar dois circuito de refrigeração?
Aí vai ter que trocar o Termostato. Com temporizador não acho legal , pq vc vai sempre trabalhar com os dois sistemas, para economia de energia não é legal.
Qual seria o modelo para dois ciclos?
tenho uma dúvida onde eu ligo a válvula reversora?
Comum no N.
4 e 5 sinal para abrir e fechar.
Bom dia to com um problema em um desse liga por um minuto e alos isso desliga que pode ser?
Se está desligando veja se não está com mau contato na conexão do módulo com display, se não for isso , troca..
Irmão eu consigo utilizar em cada saída uma condensadora diferente? No caso duas saídas frias ao invés de 1 quente e uma fria?
Não tem como utilizar nessa configuração.
Irmão, estou com um problema e só aciona a válvula para abrir e para fechar n aciona oque pode ser ? A atuadora já vi não é e nem o termostato já invertei as ligação na atuadora e nada será que é a fase invertida a que chega no termostato?
Vc está utilizando a válvula no contato do terminal 4 e 5 ou somente no (5).
Ou 1 e 2.?
A válvula foi substituída alguma vez.?
Vc instalou ela e agora não funciona ou funcionava e parou de funcionar.
Qual modelo do atuador
@@hvacjgrefrigeração atuador é antigo aqueles honeywell antigo já testei ele em outra máquina está funcionando normal
@@hvacjgrefrigeração já coloquei uma nova achando que era a atuadora e continua assim e manual fecha normal e abre
@@hvacjgrefrigeração modelo dela é Ml6161B2024
Vc lembra os contatos que a válvula está ligada no termostato..???
Boa noite como que eu faço para fazer para programar nesse termostato para ligar e desligar o equipamento sozinho
Vc quer dizer desligar e ligar por temperatura?
Ou desligar o equipamento em determinada hora e religar em outro determinado período.
Por exemplo eu quero ligar ele 8 horas da manhã e desligar ele 10 da noite e deixa salva essa configuração para ele pode ligar sempre assim nessa programação da para fazer isso?
Nao tem esse configuração.
Então mais lá dá para programar ele para ele ligar e desligar pelo temporizador lá que vir só que não salva essa configuração
Vc apertando o modo liga e desliga vai para função de temporizador que vc configura ele para desligar só que eu não consigo salva ele para mantermos a hora que eu configurei entendeu