Прокладка кабеля 380В под ЗЕ-М-ЛЕЙ { просто, дешево, надежно }
Вставка
- Опубліковано 20 сер 2020
- Привет народ. Вы на канале самостройщик номер ноль. Почему ноль, да потому что я полный ЗЕРО в стройке и я всего лишь делюсь итогами своей работы В общем строю сам как могу. В этой серии роликов «Коммуникации» я смонтирую силовой кабель под землей дома. Всем приятного просмотра.
Советую посмотреть;
Центральная опора Конькового прогона - • Как идеально выставит ...
Идеальный монтаж шпилек под мауэрлат - • Идеальный монтаж ШПИЛЕ...
Подпишись на мой канал: / @edzz1972
Отличный канал! Жаль мало подписчиков. Буду следить за твоей строкой. Удачи!
Спасибо!
Заталкивал 5х10 медь бронированную в 32ПНД, 70 метров. Сначала пылесосом протяжку с ниткой, ей протащил вязальную проволоку, потом втянул кабель смачивая раствором фейри. Сложно, но можно.
А почему не сделать по правильному. Протянуть с начало проволоку, после к ней примотать кабель и тянуть.
в 25 трубу точно не получиться тянуть за проволоку а вот в 32 наверно можно....в моем варианте т особой роли не играет обрезка труб абсолютно...так как на месте стыка 25 труб их прижала полностью 32 труба вплотную...
Ну уж легче было бы чем пихать
Сделать протяжку веревкой (пылесосом протянуть нитку с куском пакета) + при втягивании кабеля капать Фери на кабель . И все влезет. Проверено и сделано лично .
ПНД труба на кабель заходит если рывками её дёргать, но это надо вдвоем, а лучше протяжкой (пылесосом веревка влетает махом) кабель должен быть почти идеально ровный
Так же намучился. Но протянул 3х4 в 25 трубу 90 метров.( тянул 1 но-). Смотрел видео на ютуб и вот дополнения. Сначала в трубу просовываем магнитом с привязанной железочкой леску 40 к примеру , лучше плетенку... ( она залетает просто туда) затем леской протягиваем шнур ( не тянущийся, а лучше канат мм5) и потом привязываем к канату кабель. Важно! Конец каната привязываем к дереву и.т.д , кабель ровняем ( он позади вас) и натягиваем п.нд трубу на кабель и никак не наоборот!!!. ( против скольжения рук брал куски наждачки)
-не пытайтесь затянуть леску в кабель один!!!( должен с конца ее кто то поправлять)
Так же со шнуром!!! Малейший перегиб и не идет!
- не пытайтесь сьэкономить на леске!!!
- не пытайтесь сьэкономить на канате!!!
Тянуть можно и одному сам кабель- если дури хватит.
Да я взял 3 мм бичевку - в итоге перетягивал... складывал ее в 2( но это та песня), а на конец - через изоленту , чтоб не порезало веревку приделал проволоку мощьную с учетом , что проволка тянула последние метров 20( самый треш). Да и переодически ходил к дереву подтягивал веревку и перевязывал, чтоб вероятность обрыва снизить.
Вся эта пляска с бубном нужна для того, чтобы когда-нибудь можно было заменить кабель в трубе? Что бы кабель потом заменить, придется выкопать трубу и повторить Вами описанный процесс ещё раз.
@@firmabazis2827 нет не придется! Просто правильно стыкуем концы нового и старого кабеля и спокойно вытягиваем
Ржомба👍
Пробка, шнурка для протяжки и пылесос вам в помощь, не будет подобного гемороя. А так весь плюс цельной ПНД трубы на смарку
согласен полностью. я протаскивал стальку с помощью магнитов на 70 метров в длину. но с пылесосом вариант увидел только недавно.
труба хотя-бы в двое больше размера должна быть
на такой кабель и на такую длину 32 труба была топ, или 40 даже. и думаю в ручное зашло бы все.
Наверно да 32 самый раз!!!
Почему нельзя посмотреть ролики в интернете там же Отлично всё сказано что кабель должен в трубе занимать только 40% - это минимум надо было брать трубу ПНД полтинник Почему сложно это всё сделать
Вопервых протяжкой это делается, а во вторых силикон в помощь. Никаких фери и прочих щелочей
Да не будет там никаких щелочей и в том числе воды!
@@edzz1972 Будет там вода !!!!
Какой кабель подойдет для 16 киловат нагрузки.? Хочу подземной трассой в дом. Не понимаю 2х4 , 4 на 16 , что это за маркировки?
2 это количество жил а 4 или 16 это сечение,,,,, смотря какая длина трассы,,, до 50 метров вам 16 мм сечение нужно будет с запасом
@@edzz1972 100 метров
@@user-sx8ry7ji1l на 100 тоже пойдет главное кабель гост берите качественный и медь
@@edzz1972 окей
@@edzz1972 благодарю 🙏
День добрый.как заземление делали у столба, нет видео?
у СТОЛБА ТРЕУГОЛЬНИКОМ ИЗ 12ММ АРМАТУРЫ...ТРИ МЕТРА В ЗЕМЛЮ...
Здравствуйте как поживает кабель? По нормам дб 60% свободного места в трубе. Т е кабель должен занимать 40%.
При разрезе трубу туда будет пападать воага и конденсат, когда тянешь такое сечение к дому хочется протенуть его раз на лет 50! Планирую использывать красную гофру двухстенную.
кабель нормально поживает жив и здоров...
С протяжкой кабеля повеселил)))
кабель в трубу затягивается сталькой. для лучшего скольжения кабель и трубу можно смочить обычной водой или мыльным раствором
Кабель в трубе должен занимать только половину свободного пространства.
Надо было смазать кабель фери
люди, поменьше слушайте вот таких идиотов про фейри и воду в трубах для прокладки кабеля. читайте книги и технологии. для снижения трения исопльзуется тальк!!!! идиот. не знаешь, не лезь с советами
Какое, все же, назначение ПНД трубы в данном случае? Почему без неё нельзя обойтись?
Можно и без нее!! Труба лишь в качестве защиты от повреждения кабеля при земляных работах! Так как мне придется еще в этом месте копать траншею под укладку интернет кабеля до дома! Грызунам до кабелей тоже нет дела!!
Можно и без нее, но тогда покупайте бронированный кабель.
Пучение грунта может надорвать кабель
Прокладка кабеля в ПНД трубе имеет 2 функции:
1. Это защита кабеля от механического повреждения.
2. И это самый важный момент, сечение трубы должно быть достаточным для того что бы кабель можно было заменить! То есть например под кабель 4*4 диаметр ПНД трубы должен быть не менее 32 мм, для кабеля 6*4 уже лучше использовать ПНД трубу диаметром 40 мм
Ставишь муфту соединительную 25 и все герметично.
да и без этого все герметично!!! Просто муфты не было в это время... и ехать ее покупать не захотел... Спасла ПНД 32.. Она вплотную ложиться на 25мм
можно просто на переходы с трубы на трубу надеть термоусадку и погреть. сядет герметично
На ощупь чувствуется что ГОСТ😂
Почему именно пнд?
Сшитый полиэтилен не подойдет?
Пойдёт. Сшитик единственное УФ боится. Но это касается только выходов
Человек не ищет лёгких путей😂
Для этого кабеля нужна 40 труба
На сегодняшний день все ок с кабелем?)
Да все в порядке с ним...ПНД труба нормальная тема... Уже собрал распредщиток..все ОК... Скоро выложу видео по распредщитку
размотка кабеля и трубы не правильная ,при помощи магнита протяжку завести в 32 ю трубу зацепить кабель и тянуть.
Можно ли кабель электрический и интернет вести в одной трубе
Можно,,,, но лучше отдельно..только кабель интернет купите для срытого монтажа (ну в стены или в пол под штукатурку или стяжку) и в пнд трубу его спрячте.... а так же кабель силовой тоже в пнд трубу....Я скоро в дом буду вести оптоволокно в той же канаве где и силовой...Успехов вам
@@edzz1972 спасибо за ответ
Напряжение измеряется в вольтах, а не в ваттах. В ваттах измеряется активная (полезная) мощность.
Блин, ну ребята, в инете столько видосов как протянуть кабель в пнд. Сначала шнурок протягиваете пылесосом вытягиваете с другой стороны. Потом шнурком протаскиваете тонкую леску. Потом этой леской уже кабель. Протаскивать можно прявязав пнд к столбу, положить кабель ваш так чтоб леска затаскивала тянула кабель в трубу, т.е. пнд 35 метров, за ней кабель ваш 36 метров и кабель заходит в пнд леской, а леску привязать к машине, а задний конец пнд к столбу. И поехали.
Резать трубу это не серьёзно, лучше чем единый кусок 35метров пнд вы ничего не сделаете, никакие ваши герметичные стыки 32ой трубой не будут лучше единого куска.
И еще, 40 процентов пустоты должно остаться в трубе, а у вас 10. Это для сжимания пнд и нагрузка, в вашем случае, пойдёт на кабель.
Надо было крепкую верёвку затянуть в трубу пылесосом
Нельзя нарушать герметичность трубы. В случае соединения отрезков трубу соединять герметично муфтами
Вдоль фундамента не ближе 60 см , за границей отмостки.
труба лишь для того чтоб не повредить кабель при копке....кабель можно и без трубы заложить и ничо ч ним не случится
@@user-bh4bv1hk2q а что, если ближе? а если отмостки вообще нет? и фундамент - плита
если в трубе не сделать перфорацию она будет полная воды от конденсата. проткни-ручеек брызжет
Разрезав трубу потерялся весь смысл её укладывания.
Интересно почему? Мхом покроется? Напишите поподробней интересно очень!
@@edzz1972 при хорошем дожде зальет трубу водой
@@sanayerik923 32 труба накрыта с нахлестом не менее 50 см с каждой стороны... При этом она очень плотно обсадила 25 трубу,,,, и наконец скотчем хорошо загерметизировал,,, И наконец даже если вода попадет то кабелю это не грозит абсолютно ничем.. Изоляция у этого кабеля на высоте м на десерт вам поясню... Что труба лишь для того нужна чтоб при работах случайно не повредить кабель и самому себе...А кабель я мог бы и уложить просто в своей шкуре..без трубы Так же как и бронированный такой же кабель...
А по цене не выходит дороже, чем просто проложить бронированный кабель, засыпать его песком затем засыпать строительным мусором проложить сигнальную ленту.?
@@edzz1972 Вода в трубу всё равно пройдёт. А вот выйти ей будет трудно. При морозе может и разорвать. От повреждений труба сильно не спасает.
Медный не может быть дешёвый!!!
Я не увидел запас кабеля в щитке.????
Он мне не нужен....
32 гильзу взял бы
Надо было брать для вашего кабеля 32 трубу ПНД.. И кабель в бронированный..
Бронированный ни к чему....нет набности переплачивать
@@edzz1972 если об экономии, то АВБШв(или АВВГ в трубе) 4х25 было бы вдвое дешевле, при меньших потерях, но с алюминькой надо с местами подсоединений быть внимательным и многократными перегибами не увлекаться
Будьте осторожны с такими советами, старайтесь не повторять.
что не повторять...и с какими советами
Столько гемора себе приобрёл ! А всего-то нужно было купить ПНД трубу чуть большего диаметра ...
нет труба больше размера не поможет не пишите глупости
@@edzz1972 то есть специалисты, которые говорят, что кабель должен занимать не больше 40% места в трубе, ошибаются?
@@NK-oc9rq У меня так и есть
Блин
Смазочку
На хрена то 10 квадратов кабель ??? У Вас что 30 кВт на трёх фазах ?))))
на одну фазу по 15кв могу точно нагрузить...а десятку взял ч запасом....
@@edzz1972 шутник ! )))) У Вас 40 Ампер стоит вводной автомат ?
@@vikerman нет вводной 32а на фазу
@@edzz1972 трёх фазное ?
@@vikerman стоит 4х полюсный ... 3 фазы и нуль... На каждую фазу по 32А...Автомат не модульный...
Сожрут твой кабель земляные жители и ПМД труба не спасет или сгниет и коротнет и потом когда всю территорию обустроишь - будешь делать правильно ))) А так ты сам себе хозяин ...Как говориться скупой платит дважды а в твоем случае трижды как не четырежды...
У меня сип пролежал 8 лет в гофре, послушал подобных дебилов, поменял на на медь, вытащив сип из земли а он как новый, ни кто не погрыз, сип не сгнил, не окислился. Что скажешь? Модель объяснить как так получается?
@@Uzer-grifa Во первых вопрос к заводу изготовителю и к тех.характеристикам кабеля,во вторых местность местности рознь и дело случая,ну а в третьих заложи хоть телефонный кабель для силовой группы-это тебе с ним жить и перед тем как изготовить кабель и изоляцию для него инженеры проводят испытания а для идиотов которые закладывают в землю кабеля непредназначенные для такой прокладки закон и тех.характеристики пофиг ровно как и риск поражения током людей передвигающихся по данной местности.
бредятина. ПНД труба в земле переживет любого человека.
@@AlexGhoust-lt2zm Но не любого крыса или крота )))
@@sony9786 сразу видно - зоолог)) зачем крысам и кротам есть ПНД трубу?)) Я несколько лет назад выкопал у себя на участке несколько метров такой трубы которая лежала около 35 лет в земле на уровне 25 см)) как новая. Да её штыклопатой хрен порежешь
Надо было литр мачла влить перед тем как засовывать
Вы серьезно?
люди, поменьше слушайте вот таких идиотов про фейри и воду в трубах для прокладки кабеля. читайте книги и технологии. для снижения трения используется тальк!!!! идиот. не знаешь, не лезь с советами
Шляпа